Digi-Quick
Urgestein
Thread Starter
- Mitglied seit
- 02.09.2009
- Beiträge
- 7.082
Moin,
ich habe ein Temperaturprobs bei den HDDs.
Haupthread: http://www.hardwareluxx.de/community/f101/netzteildimensionierung-bei-30-hdds-1005041-3.html
Ich hatte gestern bei Bestückung mit 18 HDDs nach ca. 2h bei einigen Platten eine Temperatur von 50°-52° - bei voller Lüfterdrehzahl.
Bei reduzierter Drehzahl gingen die Temperaturen sogar auf 56°
Ich Teste das ganze gerade mit Vollbestückung (24 Platten), da ich mir denke, daß die nicht eingesetzten Platten zu Grosse Lufttmengen durchlassen, und damit die Effizienz der Kühlung torpedieren. Diese Annahme bezüglich der Kühlungseffizienz bestätight sich leider nicht, nach nichtmal 2 h im Leerlauf haben nun 3 Platten die 50° erreicht!
Das sind Temperaturen, die ich nur von gänzlich ungekühlten Platten kenne - und habe ich seit 20 Jahren nicht mehr bei meinen Systemen gesehen.
Die via Zack geschossenen Lüfter waren wohl gelinde gesagt ein Griff ins Klo, da in Summe zu Laut:
3x Aerocool Shark Evil Black 120er
Luftdurchsatz: 140.3 m³/h, 82.6 cfm
Luftdruck: 1.273mmH₂O
Lautstärke/Schalldruck : 26.5 dB(A)
Ich habe mir mal 3 Alternativen rausgesucht - nach technischen Daten:
SilenX iXtrema Pro 120mm
Luftdurchsatz: 152.10m³/h
Luftdruck: 4.81mmH₂O
Lautstärke: 18dB(A)
SilenX iXtrema Pro 120mm (IXP-76-18) in Luftkühlung: Lüfter | heise online Preisvergleich
Enermax Twister Magma Advance 120mm
Luftdurchsatz: 141.07m³
Luftdruck: 2.016mmH₂O
Lautstärke: 20dB(A)
Enermax Twister Magma Advance 120mm (UCMAA12A) in Luftkühlung: Lüfter | heise online Preisvergleich
Tacens Ventus II 120mm
Luftdurchsatz: 131.82m³/h
Lautstärke: 15dB(A
Luftdruck: k.A.
Tacens Ventus II 120mm in Luftkühlung: Lüfter | heise online Preisvergleich
Vom Preis Leistungsverhältnis würde ich den Enermax nehmen.
Die Frage ist, lohnt sich der Mehrpreis für einen der beiden anderen Lüfter?
Beim SilenX hätte ich einen höheren Luftdurchsatz, und er wäre laut technischer Daten auch etwas leiser als der Enermax.
Beim Tacens erreiche ich nicht den Luftdurchsatz den ich jetzt habe - laut technischer Daten, es wäre allerdings der leiseste Kandidat!
Oder habe ich irgendwo die Granate übersehen?
Was ist wichtiger, Luftdruck oder Luftdurchsatz? Es fällt auf, daß diese beiden Werte nicht direkt zueinander korrelieren.
Achja, eine Anmerkung habe ich noch, zur Zeit handelt es sich grösstenteils um Platten mit 7200 U/Min, geplant sind welche mit 5400 U/Min.
ich habe ein Temperaturprobs bei den HDDs.
Haupthread: http://www.hardwareluxx.de/community/f101/netzteildimensionierung-bei-30-hdds-1005041-3.html
Ich hatte gestern bei Bestückung mit 18 HDDs nach ca. 2h bei einigen Platten eine Temperatur von 50°-52° - bei voller Lüfterdrehzahl.
Bei reduzierter Drehzahl gingen die Temperaturen sogar auf 56°
Ich Teste das ganze gerade mit Vollbestückung (24 Platten), da ich mir denke, daß die nicht eingesetzten Platten zu Grosse Lufttmengen durchlassen, und damit die Effizienz der Kühlung torpedieren. Diese Annahme bezüglich der Kühlungseffizienz bestätight sich leider nicht, nach nichtmal 2 h im Leerlauf haben nun 3 Platten die 50° erreicht!
Das sind Temperaturen, die ich nur von gänzlich ungekühlten Platten kenne - und habe ich seit 20 Jahren nicht mehr bei meinen Systemen gesehen.
Die via Zack geschossenen Lüfter waren wohl gelinde gesagt ein Griff ins Klo, da in Summe zu Laut:
3x Aerocool Shark Evil Black 120er
Luftdurchsatz: 140.3 m³/h, 82.6 cfm
Luftdruck: 1.273mmH₂O
Lautstärke/Schalldruck : 26.5 dB(A)
Ich habe mir mal 3 Alternativen rausgesucht - nach technischen Daten:
SilenX iXtrema Pro 120mm
Luftdurchsatz: 152.10m³/h
Luftdruck: 4.81mmH₂O
Lautstärke: 18dB(A)
SilenX iXtrema Pro 120mm (IXP-76-18) in Luftkühlung: Lüfter | heise online Preisvergleich
Enermax Twister Magma Advance 120mm
Luftdurchsatz: 141.07m³
Luftdruck: 2.016mmH₂O
Lautstärke: 20dB(A)
Enermax Twister Magma Advance 120mm (UCMAA12A) in Luftkühlung: Lüfter | heise online Preisvergleich
Tacens Ventus II 120mm
Luftdurchsatz: 131.82m³/h
Lautstärke: 15dB(A
Luftdruck: k.A.
Tacens Ventus II 120mm in Luftkühlung: Lüfter | heise online Preisvergleich
Vom Preis Leistungsverhältnis würde ich den Enermax nehmen.
Die Frage ist, lohnt sich der Mehrpreis für einen der beiden anderen Lüfter?
Beim SilenX hätte ich einen höheren Luftdurchsatz, und er wäre laut technischer Daten auch etwas leiser als der Enermax.
Beim Tacens erreiche ich nicht den Luftdurchsatz den ich jetzt habe - laut technischer Daten, es wäre allerdings der leiseste Kandidat!
Oder habe ich irgendwo die Granate übersehen?
Was ist wichtiger, Luftdruck oder Luftdurchsatz? Es fällt auf, daß diese beiden Werte nicht direkt zueinander korrelieren.
Achja, eine Anmerkung habe ich noch, zur Zeit handelt es sich grösstenteils um Platten mit 7200 U/Min, geplant sind welche mit 5400 U/Min.
Zuletzt bearbeitet: