Durchfluss

wangchung

Semiprofi
Thread Starter
Mitglied seit
26.12.2005
Beiträge
987
Habe seit heute meinen Inno Flow Meter. Natürlich sofort eingebaut.
Jetzt zeigt das System einen Durchfluss von ca. 85 l/h

- Ist das normal?
- Wieviel habt ihr?
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
in anbetracht deiner ausführlichen angaben deiner komponenten, kommt meine glaskugel zu einem eindeutlichen ergebnis:

KA
 
HPPS+
XX-Flow
Konvekt-O-Matic ULTRA
Dual-Radi
4x Winkel (90°)
2x Temperaturmesser (inline)

morgen:
NB-Kühler
HD-Kühler
 
Na,

dann ist doch alles bestens :bigok:

Je nach Fabrikat der NB/HDD-Kühler wird der Durchfluss noch etwas sinken, aber das ist nicht weiter schlimm.


Ciao

*iflytothemoon*
 
Habe jetzt den NB-Kühler verbaut (Twinplex Rev. 1.2). Der Durchfluss hat sich auf 45 l/h verschlechtert, ist das normal???? :(
 
Aua aua,

entweder hat der Kühler so´n Sh1ce-Durchfluss oder Du hast evtl. irgendwo ´nen Knick im Schlauch ?

Von der Kühlleistung reicht der Durchfluss von ~0,75l/min zwar aus, aber ist schon etwas heftig, dass er sich nun annährend halbiert hat :hmm:


Ciao

*iflytothemoon*
 
Hatte aus lauter Verzweiflung alles noch einmal überprüft. Der Schlauch hinausgehend von der Pumpe ist etwas eng gewählt. Deshalb habe ich ihn kurzerhand gerade gehalten. Das Resultat war keine bis nur geringfügige Veränderung. Also liegt es wohl doch am Kühler. :heul:

Hier ein Foto von:
(Nicht stänkern, ist alles teils provisorisch verlegt.)



EDIT: Mittlerweile zeigt´s ca. 50 l/h an.
 
Zuletzt bearbeitet:
also der twinplex hat KEINEN schlechten durchfluss, vllt. liegts aber dran dass du da noch luft im schlauch hast?!?
 
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aktueller Zwischenstand 57 l/hl.
 
Hy,

also diese Minibläschen sind absolut zu vernachlässigen, ist normal, wenn man das Sys neu befüllt oder dran rumbastelt.

Den DFS hast richtig eingebaut ? Da ist ein Pfeil aufgeklebt.

Impulsrate/l auf 232 ?

Alles richtig entlüftet, geschüttelt und gerührt ?

... und stell mal bitte auf l/min :bigok:


Ciao

*iflytothemoon*
 
Alles überprüft, richtig eingebaut, Verbinder bzw. Anschlüsse sind fest usw.

Pro Minute sind es 0.96 - 1.00
 
wangchung schrieb:
Pro Minute sind es 0.96 - 1.00

Für eine HPPS+ sowie die aufgezählten Kühler und Anschlüsse ist das doch ein absolut zufriedenstellendes Ergebnis :bigok:

Mit einer Laing dürftest Du zwar 0,2-0,4l/min mehr Durchfluss haben, aber ob sich deswegen ein Wechsel lohnt, sei mal dahingestellt...


Ciao

*iflytothemoon*
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh