Danke! Und genau das führt uns zu einer Frage die eigentlich schon viel früher gestellt werden sollte.... "Welches Problem wird damit gelöst?!"-De$troyeR- schrieb:Wasser (destilliert): 1,163 Wh/kg*K
HeizÖL EL: 0,523 Wh/kg*K
Wil man sich verschätzt.... ich war damals bei meiner Kühlung von ca. 4L Vollumen ausgegangen... denkste was... insgesamt war nach ca. 2,5L Schluss.. somit habe ich halt einfach noch Mittelchen für ca. 5L im Kreislauf. Und vielleicht weils schmiert... der vorsicht halber...-De$troyeR- schrieb:deshalb verstehe ich auch nicht warum einige so viel korrosionsmittel reintun und meinen es bringt was?
-De$troyeR- schrieb:so...nochmal für eloxxd:
die formel lautet Q=m*c*delthaT
m=masse in kg
c=spezifische Wärmekapazität
delthaT=temperaturunterschied in Kelvin
Q=Wärmeleistung
Rechnung bei Wasser:
Geg:
1l=1dm³=1kg
m= zb2,5dm³=2,5kg
c=1,163 Wh/kg*K
dethaT=zb 10K
Q=m*c*delthaT
Q= 2,5kg * 1,163Wh/kg*K * 10K
Q=29Watt/h
rechnung bei Öl:
Geg:
1dm³=0,86kg (deshalb schwimmt öl auch immer auf dem wasser )
m= zb2,5dm³=2,15kg
c=0,523 Wh/kg*K
dethaT=zb 10K
Q=m*c*delthaT
Q= 2,15kg * 0,523Wh/kg*K * 10K
Q=11,25Watt/h
das ist nur ein beispiel mit der temperaturdifferenz (Deltha Theta)...es ist nur ein ausgedachter wert! darf man nicht auf das reale beziehen!
@eloxxd
verstanden?!
MFG -De$troyeR-