Hallo euch,
ich bin im Begriff dieses kleine 9HE Netzwerkrack zu bestellen.
Vorweg, normalerweise wäre das nicht meine erste Wahl, ich habe aber am vorgesehenen Installationspunkt nur ein Breitenmaß von 55cm, sodass übliche Racks mit 600mm Breite leider nicht passen würden.
Das schränkt die Auswahl also auf einige wenige 19" Modelle ein, unter anderem das eben verlinkte Modell von Digitus.
Im Rack selbst wird ein 19" BTR Patchfeld mit 17-18 BTR Cat6A Modulen verbaut. Zusätzlich ein herkömmlicher unmanaged TP-Link 24 Port Switch und eine FritzBox.
Die Frage die sich mir stellt ist nun, wie ich mit dem Rack einen ordnungsgemäßen Potentialausgleich herstelle. Natürlich wird das Ganze in Zusammenarbeit mit einem Elektriker durchgeführt aber ich würde trotzdem gerne wissen, ob mein Gedankengang soweit korrekt ist.
Normalerweise - soweit ich informiert bin - würde man das Patchfeld über min. 4mm² an eine Potentialausgleichsschiene im Rack anschliessen.
Diese gibt es optional für besagtes Rack zu kaufen.
Von der Schiene im Rack würde man im Optimalfall an die Ausgleichsschiebe gehen an der auch der Fundamenterder angeschlossen ist.
Was ist aber mit dem Rack selbst? Ich kenne das von anderen kleineren 19" Wandschränken das die Seitenteile nochmal mit PE untereinander verbunden sind und man dann einfach das Rack an einem Punkt mit an die Potentialausgleichsschiene im Rack anschliesst. Da ich aber bei dem Modell von Digitus diese Verbindungen der einzelnen Elemente nicht erkennen kann und diese glaube ich auch nicht vorhanden sind, wäre nun die Frage, ob die Verbindung eines beliebigen Metallelements an die Potischiene hier auch ausreicht oder ob ich im besten Falle die Verbindung aller Seitenteile + Deckel und Boden mit 4mm² PE selbst durchführen sollte.
Vielleicht ist das was ich hier beschreibe auch völlig verkehrt und wäre deshalb dankbar wenn sich jemand dazu mit etwas mehr Elektrofachwissen dazu äußern würde.
Vielen Dank
ich bin im Begriff dieses kleine 9HE Netzwerkrack zu bestellen.
Vorweg, normalerweise wäre das nicht meine erste Wahl, ich habe aber am vorgesehenen Installationspunkt nur ein Breitenmaß von 55cm, sodass übliche Racks mit 600mm Breite leider nicht passen würden.
Das schränkt die Auswahl also auf einige wenige 19" Modelle ein, unter anderem das eben verlinkte Modell von Digitus.
Im Rack selbst wird ein 19" BTR Patchfeld mit 17-18 BTR Cat6A Modulen verbaut. Zusätzlich ein herkömmlicher unmanaged TP-Link 24 Port Switch und eine FritzBox.
Die Frage die sich mir stellt ist nun, wie ich mit dem Rack einen ordnungsgemäßen Potentialausgleich herstelle. Natürlich wird das Ganze in Zusammenarbeit mit einem Elektriker durchgeführt aber ich würde trotzdem gerne wissen, ob mein Gedankengang soweit korrekt ist.
Normalerweise - soweit ich informiert bin - würde man das Patchfeld über min. 4mm² an eine Potentialausgleichsschiene im Rack anschliessen.
Diese gibt es optional für besagtes Rack zu kaufen.
Von der Schiene im Rack würde man im Optimalfall an die Ausgleichsschiebe gehen an der auch der Fundamenterder angeschlossen ist.
Was ist aber mit dem Rack selbst? Ich kenne das von anderen kleineren 19" Wandschränken das die Seitenteile nochmal mit PE untereinander verbunden sind und man dann einfach das Rack an einem Punkt mit an die Potentialausgleichsschiene im Rack anschliesst. Da ich aber bei dem Modell von Digitus diese Verbindungen der einzelnen Elemente nicht erkennen kann und diese glaube ich auch nicht vorhanden sind, wäre nun die Frage, ob die Verbindung eines beliebigen Metallelements an die Potischiene hier auch ausreicht oder ob ich im besten Falle die Verbindung aller Seitenteile + Deckel und Boden mit 4mm² PE selbst durchführen sollte.
Vielleicht ist das was ich hier beschreibe auch völlig verkehrt und wäre deshalb dankbar wenn sich jemand dazu mit etwas mehr Elektrofachwissen dazu äußern würde.
Vielen Dank