Ich habe ein Problem mit einem IBM X336 und dem verbauten 3ware 9500S-4lp Controller. An diesem hängen 2 WD RE4 1TB im Raid1 Verband.
Als OS läuft debian mit webmin für die Administration.
Vor ein paar Tagen bekam ich folgende Meldung vom Controller.
Heute wollte ich nachsehen und stellte zudem fest das var zu 100% voll war. Ich hatte vergessen die log Einstellungen richtig zu setzen. Deswegen sind einige logs auf knapp 1GB angewachsen.
Darauf hin habe ich die log files gelöscht und den Server ganz normal neu gestartet.
Jedoch fährt der Server nicht mehr richtig hoch. Es erscheint der normale Bios Schirm mit ein paar Meldungen und dann kommt nur noch ein peep vom Server und der Monitor schaltet sich ab weil kein Signal mehr vorhanden ist.
Es erscheint keine Meldung oder sonstiges. Auch komme ich nicht bis zur Bios vom Controller um zu schauen ob dort alles in Ordnung ist.
Momentan habe ich kein Ahnung wo ich am besten ansetzten kann um die Ursache zu finden.
Evtl. kann mir da jemand weiterhelfen und hilft mir auf die richtige Fährte.
Als OS läuft debian mit webmin für die Administration.
Vor ein paar Tagen bekam ich folgende Meldung vom Controller.
Code:
Apr 06, 2012 11:59:05PM - Controller 0
ERROR - Error flushing cached write data to disk: port=0, address=0x19EC100
Darauf hin habe ich die log files gelöscht und den Server ganz normal neu gestartet.
Jedoch fährt der Server nicht mehr richtig hoch. Es erscheint der normale Bios Schirm mit ein paar Meldungen und dann kommt nur noch ein peep vom Server und der Monitor schaltet sich ab weil kein Signal mehr vorhanden ist.
Es erscheint keine Meldung oder sonstiges. Auch komme ich nicht bis zur Bios vom Controller um zu schauen ob dort alles in Ordnung ist.
Momentan habe ich kein Ahnung wo ich am besten ansetzten kann um die Ursache zu finden.
Evtl. kann mir da jemand weiterhelfen und hilft mir auf die richtige Fährte.