Durchfluss wird nicht mehr angezeigt

KingPiranhas

Enthusiast
Thread Starter
Mitglied seit
30.08.2008
Beiträge
8.033
Habe den AC DFM + Kabel, AS XT Ultra & Aquaero inc powerbooster (LCD Variante). Sonntag die Wakü erweitert, am Aquaero sind zwei Tempsensoren von AC und der DFM für die Leistungsmessung angeschlossen. Alle Sachen ind er Aquasuite richtig eingestellt. Die Leistungsmessung und Durchflussanzeige funktionierte. Nach dem ich den PC am Dienstag heruntergefahren und am Mittwoch Abend wieder hoch, da hatte ich keine Anzeige mehr vom DFM. Neustart, Stecker überprüft, DFM an die AS XT und an Lüfterplatz 4 des Aquaero (inc Umstellung in der Aquasuite), Resett per Aquasuite von AS XT Ultra und Aquaero half alles nix. Der DFM wurde immer im ausgeschalteten Zustand umgesteckt.
Hat der DFM ne Macke/Schaden und sollte zur RMA oder ist da noch was anderes zu machen, damit ich wieder ne Durchflussanzeige habe???
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Es kann passieren das sich viellicht ein wenig Dreck an den Kontakt des DFm gesetzt hat. Einfach mal aufschrauben und säubern. Hatte ich ein paar mal!

Wenn dem nicht so ist, kann es sein das der Kabel leicht Verkantet drauf sitzt. So bekam ich auch keinen Kontakt.

Wenn Du dein Ohr an den DFm hälst hörst Du was klackern ?

Wie hoch war den dein Durchfluss überhaupt. Den Teilweise kann es zu problemem führen wenn dieser Unter 40 l/h liegt.

Wenn das alles nichts hilft bleibt wohl nur die RMA.
 
Zuletzt bearbeitet:
Es kann passieren das sich viellicht ein wenig Dreck an den Kontakt des DFm gesetzt hat. Einfach mal aufschrauben und säubern. Hatte ich ein paar mal!
Du meinst innen drin?
Mist ich hatte den DFM am WE aufm Tisch liegen und habe ihn nicht geöffnet. :wall:

Wenn dem nicht so ist, kann es sein das der Kabel leicht Verkantet drauf sitzt. So bekam ich auch keinen Kontakt.
habe ich schon neu aufgesteckt. keine Veränderung.

Wenn Du dein Ohr an den DFm hälst hörst Du was klackern ?
Klackern tut nix.

Wie hoch war den dein Durchfluss überhaupt. Den Teilweise kann es zu problemem führen wenn dieser Unter 40 l/h liegt.
ca 120l/h @80Hz
 
Jau dann denke ich mal das dort dreck drinen sitzt (Innen). Wenn nix Klacker. Also wird dir nichts anderes überbleiben, das Teil auf zu schrauben und zu Säubern.
 
ich meine festgestellet zu haben das wenn man aus langeweile zu fest durchpustet zeigt er auch nichst mehr an :( es pfeift so toll beim pusten... ich denke nicht das du es getan haszt wollte es aber anmerken.. man ist ja irgendwie immer ein kind und versuchst mal ;) so wars bei mir
 
Nö, bei dem DFM habe ich nicht durch gepustet. Nur einen High Flow Test. :d
 
ja ich war am überlegen wie ich weiterverschlauche da hatte ich plötzlich den dfm im mund und habe mich damit beschfäftigt je länger oder kürzer der schlauch desto anderes geräusch übrigens ;) aber besser btt ...
 
Du warst am fummel und hattest das Ding plötzlich im Mund... :lol:

EDIT: Habe heute den Kreislauf aufgetrennt und den DFM geöffnet (siehe unten) und gereinigt. War soweit alles sauber und leicht gängig. habe den Kreislauf wieder geschlossen und den Aquaero und Pumpe allein laufen lassen. Wunderbar DFM funktioniert. Woran es nun lag weiss ich nicht. DFM und/oder Aquaero hatte heute noch mehrfach ne Macke. :fresse:

1122111cdtr.jpg
 
Denke mal das einfach, an dem Sensor ein wenig Dreck war! Wenn er jetzt wieder geht umso besser !
 
Wie soll das mit dem Dreck sein?
An dem Flügelrad sind zwei kleine Magnete, dadurch entsteht ein Magnetgeld, die "Elektronik" ist außerhalb des Waserkreislaufes und die entstandene elektronmagnetische Induktion wird dann mit den Impulsen am z.B. Aquaero umgerechnet in l/h.

Das ist eigentlich ein ganz simples Bauteil. Selbst wenn auf den Magneten ein kleinere Schicht Schmutz wäre dürfte das quasi gar keine Rolle spielen.
 
Na ganz einfach wenn Dreck dort drin ist und sich dort absetzt bekommt das Teil keinen Kontakt mehr bzw nicht mehr richtig. Hatte ich bei meinen Reviews von den ständigen Umbauen schon ein paar mal.Also nix besonderes. Viele vergessen auch einfach einen Neu erworben DFM zu Spülen.
 
Der Sensor arbeitet aber kontaktlos! Die Änderungsgeschwindigkeit des Magnetfeldes wird ausgewertet.
 
Richtig, zumindestens die Digmesa haben keinerlei Kontakt (wozu auch, das Magnetfeld wird durch den Kunststoff kaum bzw gar nicht behindert). Und die Aquacomputer sind ja nichts weiter als umgebaute Digmesa.
 
Ja und wie Erklärste dann, das er nach dem Säubern wieder geht ! Wunder gibt es immer wieder.
 
Nja wirklich Dreck war nicht drin. Er geht und er geht mal wieder nicht. Zur Zeit geht er wieder nicht. Ebenfalls nach nem Neustart. Für mich bleibt da nur der DFM als Fehler. Ich warte noch diese Woche ab, dann geht der DFM in die RMA.

PS: Jungs immer ruhig Blut. Es darf gerne sachlich über das Thema diskutiert werden. ;)
 
War nicht böse gemeint. Ich ruppe meine Wakü ca 2-3 mal in der Woche auseinander. Und diese Geschichte ist mir immer wieder mal passiert. Und bis jetzt gings immer nach dem Säubern weg.
 
Wenn er verdreckt gewesen wäre dann hätte er schon blockieren müssen o.ä. Aber bei solchen Verunreinigungen wäre der DFM mein geringtstes Problem.

Wenn die DFM Elektronik einen weg hat und das Magnetfeld nicht korrekt gemessen wird.

@KingPiranhas

Du hast aber nicht den Deckel zu fest angezogen, oder? Vielleicht blockiert das Flügelrad manchmal... aber ich denke das würde sich auch irgendwie zeigen.... hm
 
Ne so Dreckig ist meine Wakü sicherlich nicht. Scheinen immer nur kleine Partik zu sein. Bei dem ganzen Auf und Zu !
 
Denke nicht, habe ihn nur handfest angezogen. Ich kann den Deckel morgen oder so, mal etwas lockern.
Der DFM war früher auch schon mal ab und zu einfach weg. Nach einem Neustart war alles wieder OK. Hhmmmm nicht schon wieder der DFM. :(
 
Schau die mal den "Chip" an unter den Schwarzen Deckel mit den Pins, da sind drei Beinchen eventuell haben die keinen guten Kontakt mehr.
 
Moinmoin,

so einen nur ab_und_an funktionierenden AC-Sensor habe ich hier auch noch rumfliegen.

Das er mal was anzeigt und mal nicht, liegt einzig am Flügelrad das nicht 100%ig auf dem schwarzen "Nippel" aufliegt. Wenn man das Flügelrad etwas fester andrückt geht er wieder einwandfrei, das hält aber nicht lange vor. Im laufenden Betrieb flutscht es wieder etwas nach oben und verkantet sich, ergo zeigt nix mehr an...Wenn man dann ein bisschen daran rappelt läuft er meistens auch wieder, habe auch zuerst an einen Wackelkontakt geglaubt.
Mein zweiter (eingebauter) DFM funktioniert einwandfrei. Ich würde ihn umtauschen, das Ding dauerhaft gangbar zu machen ist nahezu unmöglich.

Es grüßt,

der Lötbert
 
Zuletzt bearbeitet:
Das wäre dann auch die elektrotechnisch sinnvollste Erklärung, da sie dadurch der Abstand zwischen Magneten und Spule ändert und somit die induzierte Spannung zu klein sein könnte um sie korrekt auszuwerten. Die Resistenz gegen verschmutzung ist in den meisten fällen übrigens der der ausschlaggebende Grund (mal abgesehen vom Material) für einen induktiven Sensor. ;)
 
Wenn man sich dazu mal das Innenleben des DFM ansieht stellt man fest, dass hier Verschmutzung nahezu niemals die Ursache des Nichtfunktionierens sein kann. Dazu müssten schon sehr große "Klumpen" durch die WaKü gejagt werden und die würden dann erstmal jeden x-beliebigen Kühler bzw. jede Pumpe lahmlegen......
 
Also der Digmesa ist aus Edelstahl.
Der Aquacomputer sieht für mich auf KingPiranhas Fotos nach POM aus, aber würde dafür meine Hand nicht ins Feuer halten. :d
 
mhmmmm, schraube gerade mal auf......sieht aus wie ein in den POM eingelassener Metallstift. Aus dem POM selber ist er auf jeden Fall nicht, also ist schon Metall. Die schwarze Farbe auf der Spitze nutzt sich im Laufe der Zeit ab und schimmert dann metallisch durch.
 
Zuletzt bearbeitet:
@Lötbert dann bin ich ja "froh" das ich damit quasi nicht alleine bin. Mit dem GMR hatte ich auch schon Probleme. Hoffe das es mit einem neuen DFM getan ist.
 
Mein Dorn ist auch aus Edelstahl . Also zumindestens aus Metall!
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh