Suchergebnisse

  1. foxxx

    [Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread

    Wenn ich mich recht entsinne hat ein einzelner NF-A20 einen Anlaufstrom von bis zu 8A oder ggf. in einer 4er Gruppierung dann 8A. Im AquaComputer Forum und auch hier finden sich entsprechende Messungen dazu von einem AC Techniker. Es wird ständig unterschätzt wie groß die Anlaufströme bei...
  2. foxxx

    [Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread

    +12V und GND Pins direkt vom Netzteil versorgen und nur RPM und PWM Pins auf das Mainboard stecken. Dann lassen sich die Lüfter via PWM wunderbar steuern, die Umdrehungszahl auslesen aber die tatsächliche Leistungsaufnahme der Lüfter wird direkt vom Netzteil bedient und geht nicht über den...
  3. foxxx

    Pumpengehäuse für die DCP

    Meine 4 Pumpen sind letzte Woche Donnerstag hier eingetrudelt. :bigok: Machen tatsächlich einen recht soliden Eindruck und haben, wie von @busiderbaer gezeigt, eine O-Ring Dichtung ab Werk statt einer Flachdichtung (wie es wohl bei der DCP450 ist wenn ich mich nicht irre).
  4. foxxx

    [Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

    :wink:
  5. foxxx

    [Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

    Besten Dank für die schnellen Antworten, die DDC-1T schnurrt nun ganz leise vor sich hin bei 7.2V mit 1800rpm und immer noch soliden ~50 L/h Durchfluss. :bigok:
  6. foxxx

    [Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

    Sagt mal, wie weit nach unten lässt sich eine Laing/Lowara DDC-1T (non-PWM) drosseln ohne dass es schädlich für die Elektronik und/oder den Motor wird? Eine erste kurze Suche brachte einen Spannungsbereich von 8-12V DC zum Vorschein. Ich habe gestern endlich die defekte DCP-450 in einem Rechner...
  7. foxxx

    [Sammelthread] Schläuche, Anschlüsse & Wasserzusätze

    Meine baumeln einfach so 20cm hinterm Case am Schlauch...
  8. foxxx

    [Sammelthread] Schläuche, Anschlüsse & Wasserzusätze

    Für Schlauch mit 10mm Innendurchmesser lieber die größere Variante davon nehmen mit 12.7mm Schlauchtüllen. Den 16/10 bekommst du auf 9.5mm Außendurchmesser Tüllen nicht gescheit zum halten... Ansonsten sind die Top, hab hier zwei Paar von der 12.7mm Variante da, funktionieren bestens.
  9. foxxx

    [Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

    Wie wäre es mit hier? https://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50300 2-5 Tage wirst du dich aber auch dort mindestens gedulden müssen. "schnell" ist eher so ein generelles Problem derzeit... (verständlicherweise)
  10. foxxx

    [Sammelthread] WaKü-Bastelfotos

    Jop, ist ein HTSF gen 1, hab davon hier auch 2 Stück im Einsatz, einen davon seit nun mehr fast 12 Jahren :bigok:
  11. foxxx

    Holzis Ex-Interner WaKü Club "as good as it gets" ;) "Eine Reise von der Eiswand bis zum Mora"

    Bitte kein Handeln außerhalb des Marktplatzes ;) Edit: Ok, war nur ein Verweis auf den MP-Thread in der Signatur. War wohl noch nicht ganz wach. :coffee:
  12. foxxx

    [Sammelthread] WaKü-Fotos

    in den farbigen DP Ultra sind wasserlösliche Farbstoffe drin aber keineswegs richtige "Partikel" wie sie bei Pastellflüssigkeiten o.ä. zum Einsatz kommen. Wenn sich bei dir da etwas absetzt hattest du noch anderen Schmodder im Kreislauf bevor du das DP Ultra reingekippt hast, ziemlich sicher.
  13. foxxx

    DDC Anlaufproblem

    Ein Blick in die jeweiligen Artikelbeschreibungen ist sehr aufschlussreich: DDC (und auch D5) Pumpen sollten immer nur mit einem schmierfähigen Wasserzusatz betrieben werden. Hierfür empfehlen sich allen voran AquaComputer Double Protect Ultra oder Innovatek Protect (Plus). Eventuell lässt...
  14. foxxx

    EKWB zeigt beeindruckende Wasserkühlungs-Builds

    fixed, der erste von beiden Links funktionierte aber auch schon zu Anfang ;)
  15. foxxx

    [Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

    Wenn in euren Kreisläufen merkbar Flüssigkeit durch die Schläuche diffundiert und abhanden kommt, würde ich dringlichst empfehlen andere Schläuche zu verwenden. :rolleyes: Einmal befüllt und *vollständig* entlüftet ändert sich da nichts am Pegelstand im AGB. Der Kühlkreislauf sollte ein...
  16. foxxx

    [Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

    Also ... wenn du eine Druckausgleichsmembran verbaust, dann übernimmt die doch schon den Druckausgleich. :confused: Ansonsten empfiehlt es sich einfach den AGB nicht randvoll zu machen, sondern nach dem Entlüften nur bis ca 3/4 zu füllen. Die Luft im AGB lässt sich deutlich leichter...
  17. foxxx

    [Sammelthread] WaKü-Bastelfotos

    Ich sehe immer noch nicht wo AquaComputer hier in der Pflicht sein sollte irgendwie aktiv werden zu müssen. Wenn der Mainboardhersteller was mit dem USB Controller, Bios/Firmware oder Treibern verbockt, dann wechsel doch das Mainboard. Es ist nunmal wichtig sich an technische Spezifikationen zu...
  18. foxxx

    [Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

    Das habe ich auch neulich schon bei Hardtube Builds empfohlen, gilt natürlich auch in deutlich abgeschwächter Form für Softtube, da diese sich bei steigendem Wasservolumen etwas dehnen können: Einfach bei mittlerer Last-WasserTemperatur (ungefähr die Mitte zwischen Idle und Volllast) nochmal...
  19. foxxx

    [Sammelthread] WaKü-Bastelfotos

    Doch, es hilft AC eventuell in sofern, das Ganze weiter einzugrenzen, problematische Kombinationen zu identifizieren und dort noch mal gesondert auf Fehlersuche zu gehen. Man kann nun nicht von einem Hersteller erwarten, seine Geräte mit sämtlichen verfügbaren Mainboards auf dem Markt zu testen...
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh