Hallo zusammen,
es ist zwar nicht akut, aber dennoch würde mich interessieren wie man am besten vorgeht, alle Festplatten eines bestehenden RAID6 Verbundes auszutauschen.
Es gibt sicherlich die Möglichkeit, alle Daten extern zu sichern und dann mit neuen HDDs ein neues RAID6 Verbund zu erstellen und die Daten zurück zu kopieren. Dieses ist sicherlich möglich, wenn man ein altes Verbund aus kleinen HDDs hat. Sind die HDDs jedoch größer (wie in meinem Falle jeweils 3TB) und das Array ist 8,2 TB groß, so ist das mit einer externen Vollsicherung "mal eben so" nicht so einfach.
Meine HDDs in diesem Verbund sind jetzt ca. 16.000 Stunden gelaufen und nun stelle ich mir vorab folgende 2 Fragen:
1. Wie gehe ich vor, wenn ich alle Festplatten austauschen möchte (bevor es wirklich akut wird).
2. Müssen die neuen Festplatten von der Größe her identisch sein oder dürfen diese auch größer sein (macht es Sinn, wenn diese größer sind, also kann ich den Speicherplatz dann auch nutzen?)
Ich sehe derzeit eigentlich nur folgendes Vorgehen:
Ich tausche die 1. HDD aus und starte ein Rebuild. Nach erfolgreichem Rebuild, dann tausche ich die 2. HDD aus und starte ein Rebuild, nach erfolgreichem Rebuild dann die 3., 4. und 5. HDD. Letzendlich habe ich dann alle HDDs getauscht und der RAID Verbund steht wieder.
Relativ kritisch sehe ich die lange Zeit, die man hierfür aufwenden muss. Unkritisch hingegen sehe ich einen evtl. Defekt einer bestehenden HDD, da es sich um ein RAID6 Verbund handelt. Hier müssten ja mindestens 3 bestehende HDDs sterben, bevor ich den Daten-GAU erleide (2 HDDs dürfen ja aussteigen).
Tausche ich nun die bestehenden 3TB HDDs nach und nach gegen 4TB Modelle, dann dürfe sich das RAID Volume ja nicht vergrößern. Kann man denn hier nachträglich den brach liegenden Platz dann über die Datenträgerverwaltung hochziehen? Oder wäre der Mehr-Speicherplatz verloren? Im letzteren Falle würde es ja keinen Sinn ergeben, hier auf größere HDDs umzusteigen....
Als Controller kommt der 3ware 9650SE-8LPML zum Einsatz.
Da ich 8 Ports zur Verfügung habe und derzeit 5 Ports (RAID6) belege, gäbe es noch folgende Möglichkeit:
Ich entferne vom bestehenden RAID6 eine HDD und habe somit 4 freie Ports. Hier erstelle ich dann ein neues RAID, allerdings ein RAID5 mit 4 neuen HDDs. Dann kopiere ich die Daten vom bestehenden RAID6 auf das neue RAID5. Dann entferne ich das alte Array und füge dem neuen Array dann eine weitere neue HDD hinzu und migriere das ganze dann von RAID5 --> RAID6.
Ich bin auf Eure Meinungen gespannt.
es ist zwar nicht akut, aber dennoch würde mich interessieren wie man am besten vorgeht, alle Festplatten eines bestehenden RAID6 Verbundes auszutauschen.
Es gibt sicherlich die Möglichkeit, alle Daten extern zu sichern und dann mit neuen HDDs ein neues RAID6 Verbund zu erstellen und die Daten zurück zu kopieren. Dieses ist sicherlich möglich, wenn man ein altes Verbund aus kleinen HDDs hat. Sind die HDDs jedoch größer (wie in meinem Falle jeweils 3TB) und das Array ist 8,2 TB groß, so ist das mit einer externen Vollsicherung "mal eben so" nicht so einfach.
Meine HDDs in diesem Verbund sind jetzt ca. 16.000 Stunden gelaufen und nun stelle ich mir vorab folgende 2 Fragen:
1. Wie gehe ich vor, wenn ich alle Festplatten austauschen möchte (bevor es wirklich akut wird).
2. Müssen die neuen Festplatten von der Größe her identisch sein oder dürfen diese auch größer sein (macht es Sinn, wenn diese größer sind, also kann ich den Speicherplatz dann auch nutzen?)
Ich sehe derzeit eigentlich nur folgendes Vorgehen:
Ich tausche die 1. HDD aus und starte ein Rebuild. Nach erfolgreichem Rebuild, dann tausche ich die 2. HDD aus und starte ein Rebuild, nach erfolgreichem Rebuild dann die 3., 4. und 5. HDD. Letzendlich habe ich dann alle HDDs getauscht und der RAID Verbund steht wieder.
Relativ kritisch sehe ich die lange Zeit, die man hierfür aufwenden muss. Unkritisch hingegen sehe ich einen evtl. Defekt einer bestehenden HDD, da es sich um ein RAID6 Verbund handelt. Hier müssten ja mindestens 3 bestehende HDDs sterben, bevor ich den Daten-GAU erleide (2 HDDs dürfen ja aussteigen).
Tausche ich nun die bestehenden 3TB HDDs nach und nach gegen 4TB Modelle, dann dürfe sich das RAID Volume ja nicht vergrößern. Kann man denn hier nachträglich den brach liegenden Platz dann über die Datenträgerverwaltung hochziehen? Oder wäre der Mehr-Speicherplatz verloren? Im letzteren Falle würde es ja keinen Sinn ergeben, hier auf größere HDDs umzusteigen....
Als Controller kommt der 3ware 9650SE-8LPML zum Einsatz.
Da ich 8 Ports zur Verfügung habe und derzeit 5 Ports (RAID6) belege, gäbe es noch folgende Möglichkeit:
Ich entferne vom bestehenden RAID6 eine HDD und habe somit 4 freie Ports. Hier erstelle ich dann ein neues RAID, allerdings ein RAID5 mit 4 neuen HDDs. Dann kopiere ich die Daten vom bestehenden RAID6 auf das neue RAID5. Dann entferne ich das alte Array und füge dem neuen Array dann eine weitere neue HDD hinzu und migriere das ganze dann von RAID5 --> RAID6.
Ich bin auf Eure Meinungen gespannt.
Zuletzt bearbeitet: