Grafikkarte stürzt ab durch Spannungsversorgung im Haus

xtremefunky

Urgestein
Thread Starter
Mitglied seit
25.08.2013
Beiträge
2.729
Hallo liebe Forengemeinschaft.

Ich fang mal ganz von vorne an...
Am Anfang hatte ich eine "normale" R9 290(X), die hat nie Probleme gemacht.

Im Laufe des Jahres haben wir unser Haus umgebaut auf elektrische Rollos.
Diese haben Endlagenerkennung und werden mit Brushlessmotoren betrieben. Ganz normal angeschlossen an
das 230V Hausnetz.

Irgendwann habe ich mir dann eine 290X Lightning geholt. Und diese Grafikkarte verträgt sich
nicht mit den Rolladen. Sobald sich ein Rollo im Haus bewegt, geht die Grafikkarte aus. - schwarzes Bild.
Der Rest läuft aber normal weiter!

Es ist aber nicht so, dass es sofort passiert. Manchmal erst beim Stoppen des Rollos, manchmal auch direkt am Anfang.
Es spielt auch keine Rolle welcher Rollo im Haus betätigt wird. (3 Stockwerke)

Ich habe schon ein anderes Netzteil versucht, ohne Erfolg.

Ich weiß nicht woran es liegt. Ich gehe von Spannungseinbrüchen oder Spannungspitzen aus, evtl. auch Frequenz, verursacht durch
die Brushlessmotoren.

Weiß hier einer evtl. Abhilfe oder woran es vermutlich liegen wird, dass so ein Verhalten verursacht wird?
Interessant ist eben auch, dass nur die Lightning so sensibel reagiert.
Mit der CPU internen Grafikkarte habe ebenfalls keine Probleme.

Der Lastzustand des Rechners spielt dabei keine Rolle. Egal ob im Benchmark oder nur in Windows Word.

Viele Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Hast du einen Phasenkoppler im Stromnetz? Kann mir irgendwie nicht vorstellen das die Rolladenmotoren alle an der gleiche Phase wie dein Rechner hängen, ausser die Motoren schieben irgendwas über PE was recht unschön wäre...
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Kann es vll sein, dass da irgendeine Spannung über den Nullleiter geht? Die würde sich ja auch aufs Gehäuse übertragen und dürfte theoretisch auch am PC zu Störungen führen..
 
Müsste dann aber alle Geräte betreffen - Ich behaupte mal deine Mikrowelle mags auch nicht wenn am Nullleiter Spannung anliegt.
 
Ohne den Thread jetzt komplett gelesen zu haben...
Schon mal an den Monitor bzw das Kabel gedacht? Ich hatte auch schon mal das Vergnügen mit schlecht geschirmten DC Motoren (allerdings mit Kohlebürsten) und die Stören auf sehr vielen Frequenzen. Ich glaube nicht, dass die Störungen durch ein vernünftiges Netzteil kommen, das sollte alles rausfiltern.
 
Wie sonst?
Wenn es drahtlos ist oder wäre würde die Funküberwachung vor der Türe stehen.
Ich halte es für wahrscheinlich, dass es nicht über das Netz kommt. Heutige Netzteile können Störungen sehr gut rausfiltern - und er hat schon 2 unterschiedliche probiert. Einen Funkmesswagen hab ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen - ich glaube, der rückt nur an, wenn sich jemand über die Störungen beschwert. Und derartige Störungen merkt(e) man bevorzugt beim Empfang von Mittelwelle und Langwelle. Beides ist mega out ;)
 
Wie jetzt "Nullleiter"? Es gibt L = Leiter (schwarz oder braun) N = Nullleiter (blau - ist die rückführung von L um den Stromkeis zu schließen) und PE = Schutzleiter(Grün/gelb)
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh