black-avenger
Enthusiast
Ahoi,
habe jetzt nach stark 2 Jahren erstmal Probleme mit meinem Serverlein. Als Raidcontroller wird ein Dell Perc 5/i verwendet, die Platten stecken in Chieftech SST-3141SAS Backplanes. Und zwar scheint eine der drei Platten aus meinem Raid 5 Probleme zu haben. Zum einen hat die Chieftech Backplane Wärmealarm gegeben, der Jumper war auf 45°C. Ob das was mit dem Problem zu tun hat weiß ich nicht.
Jedenfalls hat der Perc aufgrund der Probleme mit der einen Platte im Verbund mein Raid 5 Array gedropped. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er anstelle das Array rauszuwerfen die Global Hotspare reinnimmt? Ist nicht passiert. Oder muss ich das manuell auslösen? Wär mir aber im Raid Bios nicht aufgefallen dass das geht.
Foreign Configuration importieren ging im Raid Bios des Perc auch nicht, da eine Platte wohl beschädigt sei. Nun gut. Nachdem ich die Global Hotspare nicht zum Einspringen bewegen konnte hab ich die Holzhammermethode gewählt. Server wieder runter gefahren, die defekte Platte aus der Backplane genommen, die Hotspare physisch an deren Stelle gesetzt. Server angeschaltet, siehe da - Foreign Configuration kann geladen werden, eine Platte wird als Missing geflaggt, das Array fängt aber sofort an sich neu aufzubauen. Die leere Platte wird also integriert. Soweit so schön, Datenzugriff wieder problemlos möglich.
Was genau die Platte die aus dem Verbund geworfen wurde hat kann ich noch nicht sagen, ich kanns erst am Wochenende testen. Jedenfalls würde mich interessieren warum die Global Hotspare nicht automatisch als Ersatz ins Array gezogen wurde? Hat mir dafür jemand eine Erklärung, oder hab ich bereits von vorneherein eine falsche Vorstellung der Global Hotspare?
Dann - die defekte Platte soll ersetzt werden. Die verwendeten WD Black 500GB RE3 gibts nur kaum noch. WD Black 500GB RE4 sind dagegen verfügbar. Die Platten haben allerdings größeren Cache und sind allgemein schneller.
Kann ich eine neuere RE4 einfach so dazu setzen, oder gibt das Probleme aufgrund der unterschiedlichen Cachegröße/Geschwindigkeit? Hab eigentlich nur mäßig Lust für 350 Euro vier neue Platten zu kaufen nur weil eine sich nach 3 Jahren verabschiedet hat. Zum Glück ist noch Garantie drauf, mal sehen wie die Abwicklung läuft.
Hoffe es kann mir jemand ein paar Antworten geben.
Grüße
Thomas
habe jetzt nach stark 2 Jahren erstmal Probleme mit meinem Serverlein. Als Raidcontroller wird ein Dell Perc 5/i verwendet, die Platten stecken in Chieftech SST-3141SAS Backplanes. Und zwar scheint eine der drei Platten aus meinem Raid 5 Probleme zu haben. Zum einen hat die Chieftech Backplane Wärmealarm gegeben, der Jumper war auf 45°C. Ob das was mit dem Problem zu tun hat weiß ich nicht.
Jedenfalls hat der Perc aufgrund der Probleme mit der einen Platte im Verbund mein Raid 5 Array gedropped. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er anstelle das Array rauszuwerfen die Global Hotspare reinnimmt? Ist nicht passiert. Oder muss ich das manuell auslösen? Wär mir aber im Raid Bios nicht aufgefallen dass das geht.
Foreign Configuration importieren ging im Raid Bios des Perc auch nicht, da eine Platte wohl beschädigt sei. Nun gut. Nachdem ich die Global Hotspare nicht zum Einspringen bewegen konnte hab ich die Holzhammermethode gewählt. Server wieder runter gefahren, die defekte Platte aus der Backplane genommen, die Hotspare physisch an deren Stelle gesetzt. Server angeschaltet, siehe da - Foreign Configuration kann geladen werden, eine Platte wird als Missing geflaggt, das Array fängt aber sofort an sich neu aufzubauen. Die leere Platte wird also integriert. Soweit so schön, Datenzugriff wieder problemlos möglich.
Was genau die Platte die aus dem Verbund geworfen wurde hat kann ich noch nicht sagen, ich kanns erst am Wochenende testen. Jedenfalls würde mich interessieren warum die Global Hotspare nicht automatisch als Ersatz ins Array gezogen wurde? Hat mir dafür jemand eine Erklärung, oder hab ich bereits von vorneherein eine falsche Vorstellung der Global Hotspare?
Dann - die defekte Platte soll ersetzt werden. Die verwendeten WD Black 500GB RE3 gibts nur kaum noch. WD Black 500GB RE4 sind dagegen verfügbar. Die Platten haben allerdings größeren Cache und sind allgemein schneller.
Kann ich eine neuere RE4 einfach so dazu setzen, oder gibt das Probleme aufgrund der unterschiedlichen Cachegröße/Geschwindigkeit? Hab eigentlich nur mäßig Lust für 350 Euro vier neue Platten zu kaufen nur weil eine sich nach 3 Jahren verabschiedet hat. Zum Glück ist noch Garantie drauf, mal sehen wie die Abwicklung läuft.
Hoffe es kann mir jemand ein paar Antworten geben.
Grüße
Thomas