Hallo zusammen,

möchte eine TAE-Dose anschließen. Folgendes Kabel steht mir zur Verfügung Imgur: The most awesome images on the Internet

Welche Farben sollte man dazu benutzen? Eine schwarze Ader ist nicht da und auch keine roter mit schwarzen Streifen. Bleibt laut Wikipedia nur La(rot) und Lb(blau). Ist das richtig so und was bedeutet das in den Klammern bei "schwarz (2×2)" bzw. "blau (ab 3×2)"?

Für Erklärungen wäre ich sehr dankbar
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Du hast eine J-Y(ST)Y. Das müsste auch auf der Leitung stehen.

Wenn es ein 2x2 (also 2x Doppeladern = 4 Adern) ist, dann ist es rt-sw und ws-ge.
Wenn es 3x2 (also 3x Doppeladern) oder mehr ist, dann es es rt-bl, ws-ge, ws-gn usw.

Angeschlossen wird idR die 1. Doppelader. Also entweder rt-sw (2x2) oder rt-bl (>=3x2).
Du scheinst ein 4x2 zu haben. (das Bild ist nicht besonders schön)
http://www.schalter-steckdosen-shop...78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/J/Y/JYSTY06.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja, es sind 4 Doppeladern. Dann lag ich wohl richtig mit rt-bl. Danke für die Bestätigung.
 
Theoretisch ist es egal welche Adern Farbe du auflegst, Hauptsache vorne und hinten sind die identisch. Willst du die Dose als erste Dose im Haus legen? Dann einfach a b, a b. Willst du durchschnleifen, dann muss auf Dose eins es so aussehen a b,...b a. Dann liegt es in Reihe
 
Theoretisch ist es egal welche Adern Farbe du auflegst, Hauptsache vorne und hinten sind die identisch.
Das ist Elektrikerdenkweise.

Es gibt einen Grund, warum die Leitungen als Doppeladernpaare oder als Sternvierer aufgebaut sind. Und innerhalb dieser hat man sich auch zu bewegen und wählt nicht einfach zufällig ne Ader aus.
Des Weiteren fangen wir in Deutschland grundsätzlich bei 1 an zu zählen. Und daher kommt die erste Funktion auch auf die 1. DA. (und das ist oben beschrieben)

Es gibt schon einen Grund, warum es Elektriker und Fernmelder gibt.
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.