Moin,
ich hoffe, das ist das richtige Forum für die Frage... Ein besseres ist mir nicht unter gekommen - Wenn nicht, bitte verschieben...
Ich habe eine APC Back UPS PRO USV 900VA - ca. 2 Jahre alt...
Last sind laut Display und Messmaschine irgendwas um die 100W... Die USB behauptete eine Überbrückungszeit von 40+ Minuten zu liefern... so weit, so gut... hat auch bis dato immer geklappt...
Die Woche habe ich mal wieder einen Test gemacht und - was soll ich sagen - nach 90 Sekunden wars dunkel in meinem kleinen Rack...
Strecker wieder rein, nach 24 Stunden wieder geschaut - Akku ist voll, Überbrückungszeit 2 Minuten...
Nun gut - 2 Jahre sind nicht lange, aber scheinbar ist der Akku im Eimer...
Also hab ich mir einen neuen bestellt... Der hält jetzt zwar wieder die gewohnte dreiviertel Stunde durch, AAAABER die USV meldet leider immernoch 2 Minuten Restlaufzeit...
Fragen in die Runde:
Muss ich der Kiste manuell beibringen, dass sie jetzt wieder einen guten Akku hat?
Lernt sie das irgendwann von alleine? Kann ich das Beschleunigen?
Das Hundbuch udn die hersteller FAQ haben mir da nicht geholfen...
Hat die USV vll. einen Hau?
APC hab ich angeschrieben, aber bis jetzt keine Antwort - und ihr kennt das, das lässt einem ja keine Ruhe...
Gruß & Danke für eure ipps
ich hoffe, das ist das richtige Forum für die Frage... Ein besseres ist mir nicht unter gekommen - Wenn nicht, bitte verschieben...
Ich habe eine APC Back UPS PRO USV 900VA - ca. 2 Jahre alt...
Last sind laut Display und Messmaschine irgendwas um die 100W... Die USB behauptete eine Überbrückungszeit von 40+ Minuten zu liefern... so weit, so gut... hat auch bis dato immer geklappt...
Die Woche habe ich mal wieder einen Test gemacht und - was soll ich sagen - nach 90 Sekunden wars dunkel in meinem kleinen Rack...
Strecker wieder rein, nach 24 Stunden wieder geschaut - Akku ist voll, Überbrückungszeit 2 Minuten...
Nun gut - 2 Jahre sind nicht lange, aber scheinbar ist der Akku im Eimer...
Also hab ich mir einen neuen bestellt... Der hält jetzt zwar wieder die gewohnte dreiviertel Stunde durch, AAAABER die USV meldet leider immernoch 2 Minuten Restlaufzeit...
Fragen in die Runde:
Muss ich der Kiste manuell beibringen, dass sie jetzt wieder einen guten Akku hat?
Lernt sie das irgendwann von alleine? Kann ich das Beschleunigen?
Das Hundbuch udn die hersteller FAQ haben mir da nicht geholfen...
Hat die USV vll. einen Hau?
APC hab ich angeschrieben, aber bis jetzt keine Antwort - und ihr kennt das, das lässt einem ja keine Ruhe...
Gruß & Danke für eure ipps