-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
Anbei geht es um die Laing D5
Technische Daten (es gibt mehrere Versionen der D5 - die sich aber vor allen Dingen an den Anschlüssen unterscheiden)
http://www.google.de/url?sa=t&ct=re...LQuqOOGsCPZWH1Ygg&sig2=ovNcKrpeteHd5uwOMJuM4g
http://www.google.de/url?sa=t&ct=re...Tn6oBYS2cTg4r97lA&sig2=Ea6-hrQ7S6O5VHcz_QAzIg
Bericht: http://www.pressebox.de/pressemeldungen/laing-gmbh-systeme-fuer-waermetechnik/boxid-111885.html
Beispiele der verschiedenen Pumpen anbei die Links in den Shops:
Vario D5 (meine Version) von Aquatuning
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1253_Laing-D5-Pumpe-12V-D5-Vario-1-2--IG.html
um diese Pumpe zu verwenden sind zwei Tüllen notwendig:
13mm (1/2'') Schlauchanschluss G1/2 mit O-Ring
http://www.aquatuning.de/product_in...1-2----Schlauchanschluss-G1-2-mit-O-Ring.html
Vario D5 mit anderen Anschlüssen (keine Tüllen notwendig)
http://hhg-cooling.de/shop/product_info.php/info/p781_laing_d5-pumpe_12v_d5-vario_1_2
oder:
http://hhg-cooling.de/shop/product_info.php/info/p782_laing_d5-pumpe_12v_d5-vario_1_2
wer gerne Außengewinde haben möchte
Pics der D5:
Pumpe mit Anschlüssen und Rückseite mit 5-Stufen Regler
Ey hat die denn keinen Stecker? - ich habe einen 4Pin Stecker (CD-ROM Anschluss) angelötet - GELBE und SCHWARZE Ader
!!!! - Verbaut - mit beiligender Halterung an die Wand gedübelt - diese Stellung wird nicht vom Hersteller empfohlen - funzt aber dennoch *g* - !!!!
so ist sie nun so verbaut wie vom Hersteller empfohlen:
immer mit von der Partie...
Technische Daten (es gibt mehrere Versionen der D5 - die sich aber vor allen Dingen an den Anschlüssen unterscheiden)
http://www.google.de/url?sa=t&ct=re...LQuqOOGsCPZWH1Ygg&sig2=ovNcKrpeteHd5uwOMJuM4g
http://www.google.de/url?sa=t&ct=re...Tn6oBYS2cTg4r97lA&sig2=Ea6-hrQ7S6O5VHcz_QAzIg
Bericht: http://www.pressebox.de/pressemeldungen/laing-gmbh-systeme-fuer-waermetechnik/boxid-111885.html
Beispiele der verschiedenen Pumpen anbei die Links in den Shops:
Vario D5 (meine Version) von Aquatuning
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1253_Laing-D5-Pumpe-12V-D5-Vario-1-2--IG.html
um diese Pumpe zu verwenden sind zwei Tüllen notwendig:
13mm (1/2'') Schlauchanschluss G1/2 mit O-Ring
http://www.aquatuning.de/product_in...1-2----Schlauchanschluss-G1-2-mit-O-Ring.html
Vario D5 mit anderen Anschlüssen (keine Tüllen notwendig)
http://hhg-cooling.de/shop/product_info.php/info/p781_laing_d5-pumpe_12v_d5-vario_1_2
oder:
http://hhg-cooling.de/shop/product_info.php/info/p782_laing_d5-pumpe_12v_d5-vario_1_2
wer gerne Außengewinde haben möchte
Pics der D5:
Pumpe mit Anschlüssen und Rückseite mit 5-Stufen Regler
Ey hat die denn keinen Stecker? - ich habe einen 4Pin Stecker (CD-ROM Anschluss) angelötet - GELBE und SCHWARZE Ader
!!!! - Verbaut - mit beiligender Halterung an die Wand gedübelt - diese Stellung wird nicht vom Hersteller empfohlen - funzt aber dennoch *g* - !!!!
so ist sie nun so verbaut wie vom Hersteller empfohlen:
immer mit von der Partie...
Meine Ersten Eindrücke sind:
- - robuste Pumpe (Messingglocke)
- - kräftig
- - auch in Stufe 5 noch recht leise
- - 5-Stufen-Regler
- - auf Stufe 5 mit 12V mit einer Duallaing mit DCC Pumpen in der Normalversion vergleichbar (Watercooldeckel)
- - die Pumpe kann mit 24V betrieben werden
- - durch die Pumpe scheint mein Titan etwas seltener anzulaufen als bei der Duallaing.
- - bessere Temperaturen als mit der Duallaing habe ich nicht.
Ich denke die D5 eine robuste, für Systeme mit wenig Wiederstand die einen hohen Durchfluss haben sollen geeignete Pumpe - die vor allen günstiger als eine Duallaing ist - aber durch die 24V Anschlußmöglichkeit wohl noch einige Reserven bietet.
weitere Usererfahrungen:
Jolly Roger, 02.09.2007: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6950109&postcount=75
Sven Bode, 12.09.2007: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7006940&postcount=108
Pumpe bietet zwar eine Menge Durchfluß - aber sehr große Arbeit beim Befüllen, Pumpe hat zu wenig Druck.
Update 18.09.2007:
Roadrunner hat ein paar Tests mit verschiedenen Spannungen gemacht und dabei den Durchfluss gemessen:
Hier noch ein paar Durchflusswerte mit verschiedenen Spannungen
24V 126,8 - 129,3
22V 126.8 - 129,3
22v 126,8 - 129,3
18V 126,8 - 129,3
19V 126,8 - 129,3
16V 126,8 - 129,3
15V 126,8 - 129,3 l/h
-----------------
15V 126,8 - 129,3
13,5V 126,8 - 129,3 anderes Netzteil
12V 126,8 - 129,3
9V 95,1 - 97,6
7,5V 70,7 - 73,2 l/h
und eines ist mir auch aufgefallen. der durchfluss ändert sich ab 12v nicht mehr. egal ob 13v 15 oder 18v oder 24V.
damit kann ich sicher sagen,das 24v nichts mehr bringen.
Erfahrungen im Parallelbetrieb:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7106738&postcount=117
Vielen Dank an ROADRUNNER
Zuletzt bearbeitet: