Jetzt regelt man einfach die äußere Pumpe temperaturabhängig, so dass eben die Temperatur des inneren immer minimal 5° unter Raumtemp ist. Das geht mit fast allen Waküsteuerungen.

Wobei da der Reiz verloren geht, den Radi nach draußen zu stellen, wenn die Temperaturen sich nur geringfügig ändern.
 
Die Verweilzeit müsste ja schon etwas länger sein, damit das Wasser sich auch abkühlen kann.

Ich möchte nur mal eben darauf hinweisen, dass diese Aussage vollkommen falsch ist und damit auch alle weiteren Überlegungen, die auf dieser Basis angestellt wurden.

Wärmeübertragung ist ein kontinuierlicher Vorgang, eine "Verweilzeit" hat in einem geschlossenen Kühlkreislauf keinerlei Bedeutung. (Von Extremfällen, die aber in einer normalen WaKü nicht eintreten, mal abgesehen.) Einzig und allein entscheidend wäre in diesem Fall die Oberfläche bzw. der thermische Widerstand des AGB. Ein größeres Fassungsvermögen des AGB bedingt natürlich auch eine größere Oberfläche. Das Volumen der Kühlflüssigkeit hat jedoch ausschließlich Auswirkung auf die Trägheit des Systems.

Immer wieder erschreckend, wie wenige WaKü-User über die physikalischen Grundlagenkenntnisse verfügen...
 
Zuletzt bearbeitet:
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.