Hallo Forum,

hab heute ein wenig "Resteverwertung" gemacht, und ein älterer Rechner auf WaKü umgebaut, mit Komponenten, die noch da waren aus früheren bauten.

Nun hab ich das Problem, dass mMn. der Durchfluss zu gering ist. Zwischen den ein- und ausgängen des CPU und GPU Kühlers ist ein erheblicher Temperatur unterschied, wenn die Hardware belastet wird. Ist die DC-LT 2600 in einer Eisstation von Alphacool zu schwach für den Loop?

Verbaut ist von der Alphacool Eisstation -> Alphacool GPU Kühler (Referenz AMD 5700XT) -> Alphacool 360er Radi -> Alphacool Eisblock XPX (intel i7 6700k) -> Alphacool 280er Radi -> AGB. Im Loop sind 3x 90 grad winkel, rest gerade Fittings und sonst nichts.

Auch die Temperaturen sind viel zu hoch. CPU bei ~70grad, GPU geht gegen 90 grad. Wasser um 35 grad, ambiente 21 grad. Alle Lüfter blasen aus dem Gehäuse durch die Radiatoren raus. Einer ohne Radiator ins Gehäuse.

Weiter aufgefallen ist mir, dass die DC-LT alles andere als "Ultra-silent" ist. Die Pumpe ist gut hörbar "brrrrrrrrrr", auch wenn ich die Eisstation in der Hand halte (Vibrationsübertragung aufs Gehäuse). Ist das so normal? Die Laing DDC-1T und die D5 sind bei 12V einiges leiser.
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Du hast dir halt ne Schrottpumpe eingebaut.
Was hast du an Sensorik im Kreislauf und wo ist das eingebaut?
90°C GPU riecht eher nach schlecht sitzendem Kühler.
 
Ist die DC-LT 2600 in einer Eisstation von Alphacool zu schwach für den Loop?
Schau einfach mal auf die Specs der Pumpe, die hat gerade mal einen Meter Förderhöhe, das sagt schon ziemlich viel über die Leistungsfähigkeit aus.

Für viel mehr als einen Radiator und 1-2 Wasserblöcke ist die einfach nicht gemacht.

Da braucht man dann schon mehrere DC-LTs oder einfach was stärkeres wie eine DDC oder D5
 
Alles klar, danke. Die Pumpe hab ich mal geschenkt bekommen. Nun weiss ich, wieso :d
 
Pumpen dieses Typs verbaut Alphacool in ihren AIOs. Eine Pumpe reicht für ein Kühler und 1-2 Radiatoren. Das die Pumpe lauter ist als eine ungedrosselte D5 oder DDC, sollte eigentlich nicht sein, eventuell hat die Pumpe einen weg.
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.