Hi,

Wir betreiben auf Basis von Proxmox einen HP DL360p G8 mit zwei Intel E5-2650 v2, 64GB RAM sowie 4 SSDs.
Zusätzlich ist ein Synology NAS als Backupspeicher vorhanden.

Wir möchten nun beide Geräte vor einem Stromausfall schützen, hierfür sind wir auf der Suche nach einer passenden USV.
Kann hier jemand ein entsprechendes Modell empfehlen? Überbrückt werden sollten einige Minuten, damit die VMs sauber runterfahren können.


Grüße
Ian
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Dann könntest ja eine Online USV nehmen, sollte die Batterie Hotswap fähig sein ?

Reicht ein USB Anschluss zur Überwachung oder sollte das Teil via Lan überwacht werden ?


(Rack-Mount Kit und IEC auf Schuko Adapter/Verteiler nicht vergessen, (SNMP Kit gibt es auch dafür)
 
Hotswap ist nicht nötig, die Downtime kann Abends oder am Wochenende mal eingeplant werden.

USB/ LAN ist eine gute Frage, was wären denn die Vor/Nachteile?
 
Überwachung via USB halt nur von einem Devices aus, aber SNMP/Lan wäre nachrüstbar bei dem Teil.

Bei dem Kram den ihr da dran habt hättet Ihr dann schon an schon gute 8-10 Minuten Überbrückung.

Da könnte man zukünftig auch mal noch einen Switch mit POE usw. mit dran hängen.
 
Wie wäre das dann bei mehreren Geräten, gibt es da dann eine Master <-> Slave Kommunikation, damit die auch Sauber runterfahren?
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Wie sieht es denn beispielsweise mit so einer aus? (900VA Modell)


Oder alternativ

 
Zuletzt bearbeitet:
Mich würde mal interessieren was eure VFI USVs daheim so an Strom für sich genehmigen. Wenn man so nach, im Internet herumgeisternde, Informationen schaut, verschlingen VFI USVs ca. 10 % der Nennleistung selbst, was für mich ziemlich viel erscheint. Das müsste doch heutzutage effizienter zu bauen sein ?!
 
Nur VI/Line-Interactive, aber eventuell interessant als Vergleich meine APC Backups Pro 900 :
- soft-off 4,1W
- eingeschaltet ohne Last 7,1W
- X11SSH-CTF soft-off mit IPMI aktiv: 13,4W
- X11SSH-CTF hochgefahren unter ESXI 6.7U2 mit 6 idle drehenden 14TB Ultrastars, 6x SM863 960GB, 4*16GB Ram, 1x 1TB 960Evo und 1 Usb-Stick: 88-89W (NT 400W Be Quiet Gold)
- dito, die 6 Platten mit laufendem ZFS-Scrub: ~103,5W

gemessen an der Steckdose per Homematic Dose.
 
Zuletzt bearbeitet:
Eine 1000 VFI wurde mit Test von C'T mit 32Watt Verbrauch im Leerlauf gemessen. ;)

Die Effizienz bei Vollast liegt laut den Spezifikationen bei 89%

Für zu Hause würde ich wohl auch eher eine Line Interactive nehmen.
 
Müssen wir zwingend zu einem Modell mit Netzwerkinterface greifen, oder gäbe es bei USB ebenfalls die Möglichkeit, die anderen Geräte irgendwie ebenfalls runterzufahren?

Unsere Grund/ Peaklast ist ja recht gering, daher würde sich da auch ein kleineres Modell anbieten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Frickelige ist aber doch nur um einen ESXi Server sauber runterzufahren. Grundsätzlich wird der USB Anschluss mit einem Gerät verbunden, welcher dann z.B. den apcupds laufen hat, welcher wiederum per Event dann z.B. per SSH andere Server runterfährt. Das funktioniert eigentlich problemlos. Wichtig ist, dass alle aktiven Netzwerkkomponenten auch an der USV hängen.
Die verlinkte Smart UPS hat standardmäßig keine Netzwerkkarte drin. Die muss man noch dazu kaufen. Am Ende ist aber auch eine Software notwendig, die den Event auswerten und die anderen Maschinen runterfährt.
 
Wenn man ne Synology oder Qnap hat, kann man damit auch andere Geräte runterfahren lassen.
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.