Hallo,
hat jemand hier Erfahrungen mit USVs? Ich habe zwei APC USVs, und zwar die Smart-UPS X 1500.
Immer wieder habe ich den Server-Ausfall, aber einen geregelten Shutdown - aus irgendeinem Grund, auch wenn im BIOS so eingestellt (Last State), fährt er danach nicht mehr hoch.
Wenn ich mir die Logs vom USV ansehe, sehe ich dass die USV im Akku-Modus gewechselt hat.
Das Problem dabei ist, dass ich zur diesem Zeitpunkt keine Stromausfälle allgemein verzeichnet habe, auch keine Schwankungen oder so - ja, ich weiß, die UPS "sieht" mehr, aber schon seltsam, da es nämlich sehr oft passiert, als Beispiel:

7/10/2007:54:12On Line (Green Mode) - Entered
7/10/2007:54:11Communication Established
7/10/2007:54:09Monitoring Started
7/9/2016:48:08Monitoring Stopped
7/9/2014:47:27On Line (Green Mode) - Entered
7/9/2014:47:27No Longer On Battery
7/9/2014:47:26On Battery
7/9/2014:47:26On Line (Green Mode) - Exited
7/8/2015:05:02On Line (Green Mode) - Entered
7/8/2015:05:02No Longer On Battery

Gestern eben um kurz vor 17h scheint Monitoring Stopped, und zu dem Zeitpunkt melde auch Eventlog des Servers shutting down...

Hat die USV was, ist sie vielleicht falsch konfiguriert?

Danke
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Das selbe Problem hatte vor ein paar Tagen ein Kumpel von mir mit seiner APC USV. Er ist sich sicher, das 100% was an der USV selber nicht mehr i.o ist. Er hat die jetzt auch zur Sicherheit erstmal vom Netz getrennt und wird sich wohl in laufe der Zeit eine neue kaufen.
 
Geil. Dann sind beide betroffen. So billig waren die Dinger gar nicht... (ist aber schon paar Jahre her, Akku wurde bereits getauscht, und ist noch bis 2022 OK).
 
Immer wieder habe ich den Server-Ausfall, aber einen geregelten Shutdown - aus irgendeinem Grund, auch wenn im BIOS so eingestellt (Last State), fährt er danach nicht mehr hoch.

Last State ist ja Herrunterfahren - weil der geregelt abgeschalten wird, wenn dann der Strom von der USV weg ist, kann der nicht hochkommen, sobald Strom da ist. - da ja der last State off ist!
Da müsstest Du "Power on" einstellen - andernfalls würde der ja nur wieder booten, wenn der hart vom Strom getrennt wird, quasi im Betrieb abstürzt.

zu dem Problem der USV, hast Du da auch ein Log über:
a) die Eingangsspannung
b) die Netzfrequenz

Bei beiden kann es sein, das außerhalb der Toleranz das Ding auf Akku wechselt.

Was hängt denn da noch an der Phase der USV mit dran? - wie alt ist die Elektroinstallation?
 
Last State ist ja Herrunterfahren - weil der geregelt abgeschalten wird, wenn dann der Strom von der USV weg ist, kann der nicht hochkommen, sobald Strom da ist. - da ja der last State off ist!
Da müsstest Du "Power on" einstellen - andernfalls würde der ja nur wieder booten, wenn der hart vom Strom getrennt wird, quasi im Betrieb abstürzt.

zu dem Problem der USV, hast Du da auch ein Log über:
a) die Eingangsspannung
b) die Netzfrequenz

Bei beiden kann es sein, das außerhalb der Toleranz das Ding auf Akku wechselt.

Was hängt denn da noch an der Phase der USV mit dran? - wie alt ist die Elektroinstallation?
Oh, wie du recht hast! Ja, ich habe es eh schon auf Always On umgestellt, aber so hatte ich es gar nicht "gedacht".

Ja, den gibt's, und die Schwankungen sind ja nicht wirklich irgendwie extrem:


DateTime (hh:mm:ss)Input Line Voltage (VAC)UPS Output Voltage (VAC)Battery Voltage (VDC)Battery Charge (%)Input Freq (Hz)Output Freq (Hz)UPS Load (%)Internal UPS Temp (°C)
7/10/2011:54:32228.0228.053.699.150.0150.0118.437.8
7/10/2011:34:32227.2227.253.699.149.9949.9918.437.9
7/10/2011:14:32227.2227.253.699.150.0150.0118.437.9
7/10/2010:54:32228.2228.253.699.149.9950.0118.438.1
7/10/2010:34:32228.6228.653.699.150.0150.0118.438.2
7/10/2010:14:32227.6228.253.699.150.0150.0118.438.4
7/10/2009:54:32227.8227.853.599.150.0150.0118.438.6
7/10/2009:34:32229.4229.453.599.149.9950.018.439.0
7/10/2009:14:32227.6227.453.499.150.0150.0119.239.8
7/10/2008:54:32227.2227.253.599.149.9849.9818.839.4

Parallel dazu:

DateTimeEvent
7/10/2009:48:23On Line (Green Mode) - Entered
7/10/2009:48:23No Longer On Battery
7/10/2009:48:22On Battery
7/10/2009:48:22On Line (Green Mode) - Exited
7/10/2007:54:12On Line (Green Mode) - Entered
7/10/2007:54:11Communication Established
7/10/2007:54:09Monitoring Started
7/9/2016:48:08Monitoring Stopped
7/9/2014:47:27On Line (Green Mode) - Entered
7/9/2014:47:27No Longer On Battery

Irgendwie passt das überhaupt nicht zusammen. Keine Schwankung zum Zeitpunkt wo das Gerät auf Batterie gewechselt hat.

Ich hab ein wenig mit der Einstellung Power Quality Sensitivity gespielt, und ist mir aufgefallen dass ich bei "Normal" recht oft eine Meldung bekomme, "Reduced" weniger, und auf "Low" habe ich noch keine Meldung heute bekommen. Mal sehen wie es morgen ist.
 
Was ich da in den Logauszügen sehe, ist wohl der / die (auf monatlich gestellte) Selbsttest / Laufzeitneuberechnung.
Warum das Monitoring einen Monat lang abgeschaltet wurde, kann ich nicht beurteilen. Würde ich aber auf eine manuelle Bedienung schieben.
Kannst du nicht in der USV oder im Server einstellen, dass der Shutdownbefehl erst nach 2Minute Batteriebetrieb ausgeführt/übermittelt wird? Genug Gesamtlaufzeit für die sichere Abschaltung ist ja hoffentlich vorhanden.
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.