Hi Leute ich hoffe mal ihr könnt mir bei folgender Frage helfen.
Aktueller Zustand:
12 HE Wand Schrank beinhaltet USV, DVR, Kamera Netzteil, Fritz box, Switch
Dieser ist nur mittels Glasfaser am Server Schrank angeschlossen.
Serverschrank wieder mit eigener USV, Server..., Switch
Beide Schränke hängen an der gleichen Unterverteilung werden aber von verschieden Phasen versorgt, Erdung erfolgt bei beiden durch 10mm² an der Erdungsklemme der Unterverteilung, Zuleitung 16mm².
Nun Lag die Überlegung nah den Inhalt des Wandschrankes auch im Großen Schrank unterzubringen.
Folgendes bereitet mir Kopfschmerzen:
An dem DVR (HD-SDI Standard) sind momentan 10 Kameras angeschlossen per Koax + 2 Adrige Stromleitung diese sind auf dem gesamten Gelände verteil innen sowie im Außenbereich 2 davon sind an einem Alumast, etwa 6 Meter hoch, montiert dieser ist freistehend. (Tief im Erdreich mittels Betonfundament verankert)
Die DLS Verbindung der Fritz Box. VDSL also ohne Splitter direkt in die TA.
Wie wahrscheinlich ist es das mir die Geräte durch Überspannung gegrillt werden?
Also Beispielsweise bei Blitzschlag oder Überspannung im Telefonnetzt.
Ist die Trennung der beiden Bereiche, getrennte USV und Glasfaser, sinnvoll oder nicht?
Momentan sind die Server halt "leitend" nur übers Stromnetzt mit den Wandschrank verbunden und nicht übers Lan.
Macht es einen Unterschied ab die Geräte aus dem Wandschrank in gleicher Konfiguration, also immer noch mit eigener USV und eigenem Switch, mit im Server Schrank Montiert werden?
Wie würde sich der Verzicht auf die Galvanische Trennung des Netzwerkes auswirken?
Ich weiß viele Fragen
Aktueller Zustand:
12 HE Wand Schrank beinhaltet USV, DVR, Kamera Netzteil, Fritz box, Switch
Dieser ist nur mittels Glasfaser am Server Schrank angeschlossen.
Serverschrank wieder mit eigener USV, Server..., Switch
Beide Schränke hängen an der gleichen Unterverteilung werden aber von verschieden Phasen versorgt, Erdung erfolgt bei beiden durch 10mm² an der Erdungsklemme der Unterverteilung, Zuleitung 16mm².
Nun Lag die Überlegung nah den Inhalt des Wandschrankes auch im Großen Schrank unterzubringen.
Folgendes bereitet mir Kopfschmerzen:
An dem DVR (HD-SDI Standard) sind momentan 10 Kameras angeschlossen per Koax + 2 Adrige Stromleitung diese sind auf dem gesamten Gelände verteil innen sowie im Außenbereich 2 davon sind an einem Alumast, etwa 6 Meter hoch, montiert dieser ist freistehend. (Tief im Erdreich mittels Betonfundament verankert)
Die DLS Verbindung der Fritz Box. VDSL also ohne Splitter direkt in die TA.
Wie wahrscheinlich ist es das mir die Geräte durch Überspannung gegrillt werden?
Also Beispielsweise bei Blitzschlag oder Überspannung im Telefonnetzt.
Ist die Trennung der beiden Bereiche, getrennte USV und Glasfaser, sinnvoll oder nicht?
Momentan sind die Server halt "leitend" nur übers Stromnetzt mit den Wandschrank verbunden und nicht übers Lan.
Macht es einen Unterschied ab die Geräte aus dem Wandschrank in gleicher Konfiguration, also immer noch mit eigener USV und eigenem Switch, mit im Server Schrank Montiert werden?
Wie würde sich der Verzicht auf die Galvanische Trennung des Netzwerkes auswirken?
Ich weiß viele Fragen