Dass die Kühler alle so nahe beinander liegen,
ist auch dem völlig ungeeignetem Testsystem geschuldet - inkl. zweifelhaften Testmethoden.
Eine 240er AiO wird immer besser sein als ein 120er 5-Heatpipe Singletower Kühler.
In anderen Tests ist sie auch zB dem NH-D12L (Doppeltowerkühler) recht deutlich überlegen.
Jo, solang keine Luft im System is (Diffusion) und sich nicht irgend eine Schlotze drin bildet (aufgelöste Weichmacher?)... been there, done that.
Nach Wakü vor 20 Jahren (FX5800 lol...) hab ich dann sehr lange zwecks Wartbarkeit 140er Luftkühler verwendet, jetzt im 5900X wieder eine "richtige" Wakü.
In dieser Betreibe ich die Pumpe btw. mit recht wenig Drehzahl (hab auch son Flowmeter drin, son Flügelraddings), hebe die Drehzahl dann automatisch CPU-Temp. geführt gemeinsam mit den Radi-Lüftern.
Theoretisch könnte man das Flowmeter irgendwie über den Tacho auslesen, und auf einen l/min Wert rückrechnen, praktisch hab ichs noch nicht geschafft.
Leider kann mein mega schrottiges MSI B550 Gaming Carbon Wifi (ich hasse dieses MSI Board so sehr, ich hätte mich nie zum Kauf verleiten lassen dürfen... dazu das mieseste Win-Software, die ich in meinem Leben gesehn hab) offenbar keine Lüfterdrehzahlen unter ~350 u/min anzeigen, weswegen der Flowmeter erst ab einer gewissen Drehzahl im HWMonitor gezeigt wird.
Ich kann jetzt nur mit dem angezeigten Max-Wert rechnen, was anderes hab ich leider nicht zur Verfügung.
Bei 4050 u/min Pumpendrehzahl (ne D5 in so einem AGB Gehäuse) gibt mir der AlphaCool Eisflügel 360 u/min, was lt. Tabelle 230 l/h wären.
Hab jetzt mal gerechnet, mit den max. Werten ausm HWMonitor (hab etwas stable diffusion und Elden Ring laufen lassen... geht besser aber egal).
Folgende Werte:
130W Package Power
260 l/h = 4,3 l/min (kommt mir recht viel vor, aber gut, kanns nicht überprüfen)
=> ich komm hier auf ne errechnete Spreizung von ~0,5K, kommt mir ausm Bauch realistisch vor (ich hab 2 Temp Sensoren im Radi, VL und RL, hab sie aber noch nicht angeschlossen... ).
==> Mehr als genug Pumpendrehzahl / Durchfluss, eine größere Spreizung wäre voll akzeptabel. Die 20 Jahre alte Weisheit "die Reihenfolge im Wakü Kreis ist egal, das Wasser ist überall gleich warm" bestätigt sich hier.
Zu erwähnen wäre aber, dass der Wärmeübergang im CPU-Kühler von turbulenter Strömung profitiert, eine höhere Strömungsgeschwindigkeit sorgt für einen höheren Wärmeübergang in der Grenzschicht Kühlkörper zu Wasser, inwiefern das in der Realität tragend wird, hängt wsl. sehr vom Kühlkörper ab. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es hier um viel geht.