Test: Durchfluss vs. Kühlleistung -> Was ist dran am Gerücht?
So, endlich ist ein großer Teil geschafft, ich kann die ersten Testergebnisse präsentieren, weitere folgen noch!
Einleitung:
Bringt mir eine bessere Pumpe bessere Temperaturen?
Warum reicht eine Eheim nicht für diesen Kreislauf?
Was bringt Duallaing? Warum geben die Leute dafür Geld aus?
Bringt mir größerer Schlauch was?
Diese und viele ähnliche Fragen begegnen mir fast täglich in den einschlägigen Foren und immer werden als Antworten nur Vermutungen, Spekulationen und gefährliches Halbwissen gepostet.
Auf der Homepage von Henrik Reimers lesen wir neben den Grundlagen einer Wasserkühlung auch, dass der Durchlfluss für eine Wakü belanglos ist, so lange das Wasser überhaupt einmal umgewälzt wird.
Aber warum kauft dann jeder die Laing oder sogar Duallaing?
Gute Frage!
Ich habe sie mir gekauft und einen Test gemacht, der genau diese Fragen endlich einmal beantworten kann!
Der Testaufbau:
Den Teststand habe ich in unserem Keller aufgebaut, ohne Gehäuse, einfach auf dem Tisch.
Aussehen tut das dann so:
Die Komponenten:
Tja, ich hab für den Test keine Kosten und Mühen gescheut und das Beste vom Besten der Besten angeschafft
PC-Hardware zum Test:
Pentium 4 630 "Prescott 2M" @ 1,42v @ 4,2GHz zum Heizen
Asus P5W DH Deluxe
2x1024 MB DDR2 667 CL4 MDT
Asus N6800GT PCIe @ 400/1100
Kühler:
CPU: Alphacool NexXxoS XP Bold (Düsenkühler)
NB: Alphacool NexXxoS NBX-i4 (Microstrukturkühler)
SB: Alphacool NexXxoS NBX-N (Microstrukturkühler)
Spawa: Alphacool Reg Cooler (Durchflusskühler mit einem "Kanal")
Graka: Alphacool NexXxoS NVXP-3 (Microstrukturkühler)
Alles in allem gute Durchflussbremsen!
Pumpen:
2x Laing DDC 1+T mit HWL Dualdeckel und Halterung von EvilMoe
Radiator:
Watercool HTF3 Triple X mit 3x Revoltec Dark Blue @ 12v
Sonstiges:
Aquacomputer Durchflussmesser
Inno Inline-Tempfühler
Kugelhahn
2xCC25 Ausgleichsbehälter
Aquaero Controller
Kreislauf:
Duallaing -> Tempfühler -> Radi -> NB -> CPU -> Spawa -> Graka -> SB -> Durchflusssensor -> 2x AGB -> Duallaing
Testprogramme:
Dualprime In-Place Large FFTs
Real-Time High Dynamic Range Image-Based Lighting (HDR-Test im Folgenden)
Auslese- und Protokollierprogramme:
Asus PC Probe für CPU / NB
Aquasuite für Wassertemp und Durchfluss
Rivatuner für Grafikkarte
Testhergang:
Ca. 1 Stunde Dualprime zum Aufheizen des Kreislaufes, anschließend:
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 3l/min bzw. 180l/h
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 2,5l/min bzw. 150l/h
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 2l/min bzw. 120l/h
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 1,5l/min bzw. 90l/h
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 1l/min bzw. 60l/h
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 0,5l/min bzw. 30l/h
Währenddessen wurden alle Temperaturdaten erfasst und anschließend von mir ausgewertet.
Ergebnisse + Auswertung:
(Anm.: Da der Sensor für die MB Temp sehr sinnlos irgendwo auf dem PCB des Boards sitzt, ändert sich die MB Temp kaum, daher ist dieser Wert eig. nich verwertbar)
3l/min (Testzeitraum: 15.08 Uhr bis 16.08 Uhr):
CPU Temp: 42 Grad konstant, ohne Schwankungen
MB Temp: 35 Grad konstant, ohne Schwankungen
Graka Temp: 54 Grad mit leichten Schwankungen nach unten
2,5l/min (Testzeitraum: 16.08 Uhr bis 17.08 Uhr):
Den Grakascreen sowie die Temp hab ich verhunzt, ich liefere ihn nach.
CPU Temp: 42 Grad konstant, ohne Schwankungen
MB Temp: 35 Grad leichte Schwankungen nach oben
2,0l/min (Testzeitraum: 17.08 Uhr bis 18.08 Uhr):
CPU Temp: 42 Grad, leichte Schwankungen nach oben
MB Temp: 35-36 Grad
Graka Temp: 54 Grad mit leichten Schwankungen nach unten
1,5l/min (Testzeitraum: 18.08 Uhr bis 19.08 Uhr):
CPU Temp: 43 Grad, leichte Schwankungen nach oben und unten
MB Temp: 36 Grad konstant
Graka Temp: 55 Grad konstant
1,0l/min (Testzeitraum: 19.08 Uhr bis 20.06 Uhr):
CPU Temp: 44 Grad, Schwankungen nach oben und unten
MB Temp: 36 Grad mit Schwankungen
Graka Temp: 55 Grad mit Schwankungen nach oben
0,5l/min (Testzeitraum: 20.06 Uhr bis 21.08 Uhr):
CPU Temp: 46 Grad, Schwankungen nach oben
MB Temp: 35-37 Grad (große Schwankungen)
Graka Temp: 57 Grad mit Schwankungen nach oben
Die Wassertemp i. Vgl. zum Durchfluss (selbsterklärend, da beschriftet):
Hierzu kann ich noch sagen, dass die Raumtemperatur stets konstant bei 19,2 Grad lag. Man sieht sehr schön, wie auch die Leistung des Radiators bei sinkendem Durchfluss abnimmt.
Dieser Effekt wird wohl bei Radiatoren mit größerem Widerstand (Alphacool NexXxoS Serie u.A.) noch deutlicher zu beobachten sein.
Fazit:
Ein hoher Durchfluss bringt als sehr wohl einiges an Kühlleistung, jedoch gibt es nach oben eine Grenze!
Stellt man zwischen 3l/min (Duallaing @ Vollleistung) und 2l/min (1 Laing @ Vollleistung) noch keinerlei Temperaturunterschiede fest, so wird ab 1l/min der Unterschied schon deutlich sichtbar.
Die CPU Temp nimmt im Gegensatz zu 2l/min um 2K zu, die GPU Temp um 1K.
Dies lässt sich leicht erklären: Der Düsenkühler auf der CPU profitiert mehr vom Durchfluss wie der Microstrukturkühler auf der Grafikkarte.
Bei 0,5l/min zeigen sich schon Werte, die einem zu Denken geben sollten:
Die CPU ist um 4K wärmer als bei 2l/min, die Grafikkarte 3K!
Hier sieht man nun also sehr deutlich, dass ein geringer Durchfluss die Temperaturen sehr beeinflussen kann, und zwar sehr negativ!
Immerhin kaufen sich einige einen neuen CPU Kühler, um 4K Differenz zu erreichen!
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ein Durchfluss von über 1l/min, also mehr als 60l/h durchaus Sinn ergibt.
Allerdings merkt man ab 2l/min keinen Unterschied mehr, was übertragen bedeutet, dass in meinem Testaufbau die Duallaing keinen Sinn macht.
Wenn man also einen Kreislauf mit viel Restriktion hat und noch Pumpen wie die Eheim 1046/1048 bzw. HPPS+ oder Aquastream einsetzt, verschenkt man gehörig Leistung. Hier macht ein Update auf eine Laingpumpe durchaus Sinn!
Bedenkt man zudem, dass der verwendete Radiator einer der durchflussgünstigsten am Markt ist, so wird das Ergebnis nochmal pikanter.
Man stelle sich einen Kreislauf mit einem Nexxxos Radiator, einem Düsenkühler für die CPU, einem NB-Kühler sowie einem Grakakühler vor, sprich ein gutes und oft vorzufindendes Setup, so kommt man schnell auf eine große Restriktion und folglich auf verschenktes Potenzial bei schlechten Pumpen.
Ich werde den Test noch mit 2 weiteren CPU-Kühlern erweitern.
Einmal wäre da der 1A-SL2 Düsenkühler sowie der Zalman WB2 Gold Kernkühler.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese beiden Probanden auf die Durchflusssenkung reagieren werden!
Ich hoffe, dass ich mit diesem Test nicht nur mir sondern auch vielen anderen Wakülern geholfen habe und ein sehr umstrittenes Kapitel etwas erhellt wurde.
Wenn ihr Tipps/Kritik/Wünsche habt, bitte postet sie, der Teststand ist noch ne Weile aufgebaut
So, endlich ist ein großer Teil geschafft, ich kann die ersten Testergebnisse präsentieren, weitere folgen noch!
Einleitung:
Bringt mir eine bessere Pumpe bessere Temperaturen?
Warum reicht eine Eheim nicht für diesen Kreislauf?
Was bringt Duallaing? Warum geben die Leute dafür Geld aus?
Bringt mir größerer Schlauch was?
Diese und viele ähnliche Fragen begegnen mir fast täglich in den einschlägigen Foren und immer werden als Antworten nur Vermutungen, Spekulationen und gefährliches Halbwissen gepostet.
Auf der Homepage von Henrik Reimers lesen wir neben den Grundlagen einer Wasserkühlung auch, dass der Durchlfluss für eine Wakü belanglos ist, so lange das Wasser überhaupt einmal umgewälzt wird.
Aber warum kauft dann jeder die Laing oder sogar Duallaing?
Gute Frage!
Ich habe sie mir gekauft und einen Test gemacht, der genau diese Fragen endlich einmal beantworten kann!
Der Testaufbau:
Den Teststand habe ich in unserem Keller aufgebaut, ohne Gehäuse, einfach auf dem Tisch.
Aussehen tut das dann so:
Die Komponenten:
Tja, ich hab für den Test keine Kosten und Mühen gescheut und das Beste vom Besten der Besten angeschafft
PC-Hardware zum Test:
Pentium 4 630 "Prescott 2M" @ 1,42v @ 4,2GHz zum Heizen
Asus P5W DH Deluxe
2x1024 MB DDR2 667 CL4 MDT
Asus N6800GT PCIe @ 400/1100
Kühler:
CPU: Alphacool NexXxoS XP Bold (Düsenkühler)
NB: Alphacool NexXxoS NBX-i4 (Microstrukturkühler)
SB: Alphacool NexXxoS NBX-N (Microstrukturkühler)
Spawa: Alphacool Reg Cooler (Durchflusskühler mit einem "Kanal")
Graka: Alphacool NexXxoS NVXP-3 (Microstrukturkühler)
Alles in allem gute Durchflussbremsen!
Pumpen:
2x Laing DDC 1+T mit HWL Dualdeckel und Halterung von EvilMoe
Radiator:
Watercool HTF3 Triple X mit 3x Revoltec Dark Blue @ 12v
Sonstiges:
Aquacomputer Durchflussmesser
Inno Inline-Tempfühler
Kugelhahn
2xCC25 Ausgleichsbehälter
Aquaero Controller
Kreislauf:
Duallaing -> Tempfühler -> Radi -> NB -> CPU -> Spawa -> Graka -> SB -> Durchflusssensor -> 2x AGB -> Duallaing
Testprogramme:
Dualprime In-Place Large FFTs
Real-Time High Dynamic Range Image-Based Lighting (HDR-Test im Folgenden)
Auslese- und Protokollierprogramme:
Asus PC Probe für CPU / NB
Aquasuite für Wassertemp und Durchfluss
Rivatuner für Grafikkarte
Testhergang:
Ca. 1 Stunde Dualprime zum Aufheizen des Kreislaufes, anschließend:
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 3l/min bzw. 180l/h
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 2,5l/min bzw. 150l/h
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 2l/min bzw. 120l/h
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 1,5l/min bzw. 90l/h
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 1l/min bzw. 60l/h
-> 1 Stunde Dualprime + HDR-Test bei einem Durchfluss von 0,5l/min bzw. 30l/h
Währenddessen wurden alle Temperaturdaten erfasst und anschließend von mir ausgewertet.
Ergebnisse + Auswertung:
(Anm.: Da der Sensor für die MB Temp sehr sinnlos irgendwo auf dem PCB des Boards sitzt, ändert sich die MB Temp kaum, daher ist dieser Wert eig. nich verwertbar)
3l/min (Testzeitraum: 15.08 Uhr bis 16.08 Uhr):
CPU Temp: 42 Grad konstant, ohne Schwankungen
MB Temp: 35 Grad konstant, ohne Schwankungen
Graka Temp: 54 Grad mit leichten Schwankungen nach unten
2,5l/min (Testzeitraum: 16.08 Uhr bis 17.08 Uhr):
Den Grakascreen sowie die Temp hab ich verhunzt, ich liefere ihn nach.
CPU Temp: 42 Grad konstant, ohne Schwankungen
MB Temp: 35 Grad leichte Schwankungen nach oben
2,0l/min (Testzeitraum: 17.08 Uhr bis 18.08 Uhr):
CPU Temp: 42 Grad, leichte Schwankungen nach oben
MB Temp: 35-36 Grad
Graka Temp: 54 Grad mit leichten Schwankungen nach unten
1,5l/min (Testzeitraum: 18.08 Uhr bis 19.08 Uhr):
CPU Temp: 43 Grad, leichte Schwankungen nach oben und unten
MB Temp: 36 Grad konstant
Graka Temp: 55 Grad konstant
1,0l/min (Testzeitraum: 19.08 Uhr bis 20.06 Uhr):
CPU Temp: 44 Grad, Schwankungen nach oben und unten
MB Temp: 36 Grad mit Schwankungen
Graka Temp: 55 Grad mit Schwankungen nach oben
0,5l/min (Testzeitraum: 20.06 Uhr bis 21.08 Uhr):
CPU Temp: 46 Grad, Schwankungen nach oben
MB Temp: 35-37 Grad (große Schwankungen)
Graka Temp: 57 Grad mit Schwankungen nach oben
Die Wassertemp i. Vgl. zum Durchfluss (selbsterklärend, da beschriftet):
Hierzu kann ich noch sagen, dass die Raumtemperatur stets konstant bei 19,2 Grad lag. Man sieht sehr schön, wie auch die Leistung des Radiators bei sinkendem Durchfluss abnimmt.
Dieser Effekt wird wohl bei Radiatoren mit größerem Widerstand (Alphacool NexXxoS Serie u.A.) noch deutlicher zu beobachten sein.
Fazit:
Ein hoher Durchfluss bringt als sehr wohl einiges an Kühlleistung, jedoch gibt es nach oben eine Grenze!
Stellt man zwischen 3l/min (Duallaing @ Vollleistung) und 2l/min (1 Laing @ Vollleistung) noch keinerlei Temperaturunterschiede fest, so wird ab 1l/min der Unterschied schon deutlich sichtbar.
Die CPU Temp nimmt im Gegensatz zu 2l/min um 2K zu, die GPU Temp um 1K.
Dies lässt sich leicht erklären: Der Düsenkühler auf der CPU profitiert mehr vom Durchfluss wie der Microstrukturkühler auf der Grafikkarte.
Bei 0,5l/min zeigen sich schon Werte, die einem zu Denken geben sollten:
Die CPU ist um 4K wärmer als bei 2l/min, die Grafikkarte 3K!
Hier sieht man nun also sehr deutlich, dass ein geringer Durchfluss die Temperaturen sehr beeinflussen kann, und zwar sehr negativ!
Immerhin kaufen sich einige einen neuen CPU Kühler, um 4K Differenz zu erreichen!
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ein Durchfluss von über 1l/min, also mehr als 60l/h durchaus Sinn ergibt.
Allerdings merkt man ab 2l/min keinen Unterschied mehr, was übertragen bedeutet, dass in meinem Testaufbau die Duallaing keinen Sinn macht.
Wenn man also einen Kreislauf mit viel Restriktion hat und noch Pumpen wie die Eheim 1046/1048 bzw. HPPS+ oder Aquastream einsetzt, verschenkt man gehörig Leistung. Hier macht ein Update auf eine Laingpumpe durchaus Sinn!
Bedenkt man zudem, dass der verwendete Radiator einer der durchflussgünstigsten am Markt ist, so wird das Ergebnis nochmal pikanter.
Man stelle sich einen Kreislauf mit einem Nexxxos Radiator, einem Düsenkühler für die CPU, einem NB-Kühler sowie einem Grakakühler vor, sprich ein gutes und oft vorzufindendes Setup, so kommt man schnell auf eine große Restriktion und folglich auf verschenktes Potenzial bei schlechten Pumpen.
Ich werde den Test noch mit 2 weiteren CPU-Kühlern erweitern.
Einmal wäre da der 1A-SL2 Düsenkühler sowie der Zalman WB2 Gold Kernkühler.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese beiden Probanden auf die Durchflusssenkung reagieren werden!
Ich hoffe, dass ich mit diesem Test nicht nur mir sondern auch vielen anderen Wakülern geholfen habe und ein sehr umstrittenes Kapitel etwas erhellt wurde.
Wenn ihr Tipps/Kritik/Wünsche habt, bitte postet sie, der Teststand ist noch ne Weile aufgebaut
Zuletzt bearbeitet: