Nein. Der Startboost schaltet den Lüfteranschluss beim starten auf die eingestellte Leistung.Ist der Startboost nicht wichtig für korrekte Drehzahlen?
Nein. Der Startboost schaltet den Lüfteranschluss beim starten auf die eingestellte Leistung.
Für jeden Lüfteranschluss kannst du die Stärke und die Länge des Startboostes einstellen.
das mal das geilste review video überhaupt
YouTube - Aquacomputer Aquaero 5 Pro Controller Cluless Review - DazLabWeekly (10)
Der Startboost wrd immer ausgeführt wenn Lüfter oder Pumpen von 0 auf irgendeine Leistung eingestellt werden sollen.
Wenn ein Regler dem Lüfter sagt, laufe jetzt mit 30% (Lüfter ist gerade aus), dann gibt der Startboost für die eingestellte Zeit die Leistung zum starten aus, anschließend wird er auf den Vorgabewert (vom Regler) geregelt.
Ja aber sie laufen ja an, nur nicht auf den eingestellten 100% (Startboost) Das wundert mich nur.
Nach dem Release des aquaero 5 haben eine Reihe von Kunden thermische Probleme gehabt. Wir sind dem natürlich nachgegangen und können heute einen Kühlkörper mit dramatisch verbesserte Leistung vorstellen. Der neue Aluminium-Kühlkörper ist wesentlich größer als der alte Typ und bietet zudem eine CNC-gefräste Bodenstruktur die genau an die aquaero 5 Bauteile angepasst ist. Wir haben an einem einzelnen Kanal problemlos zwei 4,8W Lüfter sowie eine Laing D5 auf 7V betreiben können. Die volle Leistung werden alle aquaero 5 Typen allerdings erst mit der nächsten Firmware erhalten, da dann ein Fehler in der Temperaturmessung der Endstufen behoben wird.