Mit Durchfluss hab ich mich schon etwas auseinandergesetzt.
Kreislauf: Pumpe im Vorratsbehälter (Kübel 15 Ltr) - Chiller - Vorratsbehälter.
1. Versuch mit einer Eheim 1250 mit Kübel und Stoppuhr genau 943 Ltr/Std
10 Ltr Wasser im Kreislauf 19min 56Sec von 21°C auf 4°C
2. Versuch mit einer Eheim 1262 mit Kübel und Stoppuhr genau 2.670 Ltr/Std
10 Ltr Wasser im Kreislauf 19min 43Sec von 21°C auf 4°C
Warum man bei den Chillern einen Mindestdurchfluss angibt ist mir Schleierhaft.
Aber ich glaube kaum das sich das Kühlverhalten so Radikal ändert wenn zwischen 900 und 2600 Ltr/Std schon kein Unterschied ist. Andere haben den Chiller auch nur in den Kreislauf integriert und einen Durchfluss zwischen 150 - 200Ltr/Std.
160 Ltr reichen mit sicherheit.
Tschü
doghount