11.5. Leistungsmessung
Diese Funktion ermöglicht die Berechnung der aufgenommenen oder abgegebenen
Leistung in bis zu vier Kühlkreisläufen. Voraussetzung für diese
Funktion ist eine Wassertemperaturmessung an zwei Punkten im Kühlkreislauf,
optimal im Vor- und Rücklauf des Radiators, sowie die Messung des
Durchflusses im gleichen Kreislauf.
Aus der Differenztemperatur und der Durchflussgeschwindigkeit wird die aufgenommene
bzw. abgegebene Wärmeenergie errechnet. Zur Berechnung
der Leistung wird außerdem noch die Wärmekapazität von Wasser benötigt,
diese liegt bei 4187 Ws/(kg * K), es wird also eine Energie von 4187 Ws benötigt
um 1 kg Wasser um 1 Kelvin zu erwärmen.
Leistung = Wärmekapazität * Volumenstrom * Differenztemperatur
Die Leistungsmessung ist durch Messungenauigkeiten und die Trägheit des
Kühlsystems generell etwas problematisch, insbesondere direkt nach dem
Einschalten des Systems wird die Leistungsmessung prinzipbedingt von der
realen Leistung abweichende Werte anzeigen. Auch verändert jeder Kühlmittelzusatz
die Wärmekapazität der Kühlflüssigkeit, diese Abweichungen können
in der Berechnung im aquaero nicht berücksichtigt werden. Sie sollten
diesen Wert daher eher als interessante Zusatzinformation ansehen.
Die Datenquellen können im Menü des aquaero für jede Leistungsmessung
aus Listen ausgewählt werden. In der aquasuite können Sie unter „Datenquellen
der Leistungsmessung“ per Drag&Drop Sensoren aus der Liste in die entsprechenden
Felder „Durchflusssensor“, „Temperatursensor 1“ und „Temperatursensor
2“ ziehen bzw. vorhandene Sensorzuordnungen durch Mausklick
auf des rote Symbol „X“ löschen.