Die Reibungswärme kann man vernachlässigen, denn das ist die Wärme der Nettopumpleistung. Wenn man also von einer 10 Watt Pumpe aus geht. Dann bleibe abzüglich einen elektrischen Wirkungsgrad, z.B. 70% und ein mechanischer Wirkungsgrad (üblicher Wert bei Pumpen ~ 50%) -> 0,7*0,5*10 = 3,5 W übrig.
Ebenso kann man den Wärmeeintrag der Pumpe vernachlässigen. Von den 10 W, werden abzüglich der Reibungswärme von 3,5 W. Nur ein Teil am Wasser abgeführt, der Rest wird an der Luft abgeführt. Von den 10 W werden also höchsten 6 - 7 W an das Wasser abgegeben. Das steht in keiner Relation zum Gesamtwärmestrom und vor allem im keinem Verhältnis bei einer Durchflusserhöhung von z.B. 30%
Hast Du für den Deine Aussagen zu
Wirkungsgrad/Deine Berechnungen eine seriöse Quelle? Ich würde gerne genau berechnen wie viel Watt meine vier 18 Watt DDC an das Wasser abgeben.
Ich habe das hier gefunden aus "WILO, Grundlagen der Pumpentechnik" und die machen andere Angaben zum Wirkungsgrad als Du: