PDU@ALC
Neuling
- Mitglied seit
- 16.03.2006
- Beiträge
- 127
@elwood:
auf unserer WPS erreichen die Pumpen folgenden maximalen Druck bei Vollsperrung des Kreislaufs:
Laing 1T: 0.38 bar
Laing 1Plus: 0.58 bar
Dual Laing 1Plus: 1.1 bar
Morgen oder Montag kommende Woche werden wir den Durchflussmesser auslitern und reale Durchflusswerte liefern.
Bei einem ersten Testlauf auf der WPS mit 150W Heizleistung konnten wir im Vergleich Laing 1T gegen die Dual-Laing 1Plus eine um ca. 10% verbesserte Kühlleistung erreichen ( 2,1° besseres DeltaK) bei mehr Restdruck HINTER dem Kühler als die Laing 1T überhaupt schafft.
@metalCore: Die Beschaffung des "Klavierlack" Plexis in 20 mm Stärke macht uns derzeit grosse Probleme, wahrscheinlich wird es den DualDeckel in klarer Plexioptik geben.
Wenn alles nach Plan weiterläuft werden wir in den nächsten 2 Wochen auch den neuen Nexxxos XP REV 3 vorstellen und bei watercoolplanet.de testen lassen, die neuen druckfesten AB liegen nun auch seit gestern bei uns als Vorserienmodell und warten eigentlich nur noch auf Ihre passenden Dichtungen... es tut sich derzeit richtig was.
MFG...PDU
auf unserer WPS erreichen die Pumpen folgenden maximalen Druck bei Vollsperrung des Kreislaufs:
Laing 1T: 0.38 bar
Laing 1Plus: 0.58 bar
Dual Laing 1Plus: 1.1 bar
Morgen oder Montag kommende Woche werden wir den Durchflussmesser auslitern und reale Durchflusswerte liefern.
Bei einem ersten Testlauf auf der WPS mit 150W Heizleistung konnten wir im Vergleich Laing 1T gegen die Dual-Laing 1Plus eine um ca. 10% verbesserte Kühlleistung erreichen ( 2,1° besseres DeltaK) bei mehr Restdruck HINTER dem Kühler als die Laing 1T überhaupt schafft.
@metalCore: Die Beschaffung des "Klavierlack" Plexis in 20 mm Stärke macht uns derzeit grosse Probleme, wahrscheinlich wird es den DualDeckel in klarer Plexioptik geben.
Wenn alles nach Plan weiterläuft werden wir in den nächsten 2 Wochen auch den neuen Nexxxos XP REV 3 vorstellen und bei watercoolplanet.de testen lassen, die neuen druckfesten AB liegen nun auch seit gestern bei uns als Vorserienmodell und warten eigentlich nur noch auf Ihre passenden Dichtungen... es tut sich derzeit richtig was.
MFG...PDU
Zuletzt bearbeitet: