Was hier nicht angemerkt wurde, bei deinen Steuererklärungen hast du dann auch die Trennspiele mit den Fremdkosten zu betreiben. Am Vermieteten kann man gefühlt mehr absetzen als am Eigennutzen, aber die Kanalreinigungsrechnung kann wohl nur auf einer der beiden Seiten (privat/vermietung) entsprechend anteilig abgesetzt werden.Aber ihr habt wahrscheinlich schon recht, mit Mietern unter einem Dach... .
Also für ne wallbox fürs Ebike reicht das doch?5x1,5 sind doch 3 Phasen 400V.
theoretisch reicht 2,5mm² für 11kw 400V aus, WENN das kabel kurz genug ist. ist das kabel aber kurz genug, ist auch ein 4 oder 6er kabel schnell verlegt. warum sich mit dünnen kabeln rumärgern, wenn der meterpreis lächerlich ist? es geht doch im normalfall immer darum, das das kabel liegt und ein umrüsten extrem aufwändig wäre.
beim bau am besten gleich eine nummer mehr. wer ein kabel für 400V vorsieht, sollte nichts unter 6mm² vom elektriker akzeptieren. ob man es am ende braucht ist scheiß egal. wir reden hier von centbeträgen...
praktisch wird das kabel beim bau weit vor der planung der steckdose später vorverlegt - war zumindestens bei uns so.Theoretisch - wie auch praktisch - berechnet man das und verlegt das entsprechende Kabel...