[User-Review] Update 26.10.11: Mora 2 / Mora 3 / Phobya Nova 1080 & Supernova 1260 Radis im Test!

Hat jemand von euch den Mora 3 passiv laufen im idle? Ich erreiche bei 115W an der Steckdose schon meine 35 Grad Wasser (2600K, 2x GTX580 im idle undervoltet). Kommt mir doch etwas viel vor bei so ner großen Fläche (9x140).
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Im Passivbetrieb sind hohe Temperaturen normal. Zudem kann der Mo-ra 3 ca 200W passiv abführen.
 
Gut zu wissen, thx.
Die paar Grad mehr sind jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich dafür 90% der Zeit vollkommene Ruhe hab.

Mit den Lüftern auf 5V hab ich so 27-28 Grad Wasser, passiv wird es sich schätzungsweise bei 36 einpendeln.
 
Ich hab mal eine Frage zur Montage dieser Radiatorenmonster. Wäre es kühltechnisch ein Problem, so ein Teil liegend (natürlich mit Abstandshaltern) oben auf dem Rechner zu montieren? Hintergrund: Ich hab ein Yeong Yong Servercube, da passt so ein Radi leider grössentechnisch nicht an das Seitenteil, dazu steht der Rechner noch rechts von mir auf dem Schreibtisch und die Luft würde mir die ganze Zeit ins Gesicht pusten :-)

Daher meine Idee, dass Ding einfach obenauf zu montieren, da würde der Überhang nach hinten und zu den Seiten auch nicht unbedingt stören. Im Moment habe ich einen 240er Airplex Evo im Deckel verbaut, aber das Teil scheint an seine Leistungsgrenzen gekommen zu sein, da muss mal was neues bzw grösseres kommen.
 
Solange du je ca 3cm Abstand (Case zu Radi/Lüfter & Lüfter zum nächsten Gegenstand) lässt ist das kein Problem.
 
Hab auch schon überlegt, das Teil einfach unter den Schreibtisch zu schrauben, an die Seite geht leider nicht, da dann die Zimmertür nicht mehr zu geht. Da würde sich nur das Entlüften als recht schwierig gestalten, wenn ich dafür den ganzen Schreibtisch schütteln soll :-) ...

Naja, erstmal schauen, dass ich mir son Gerät günstig schiessen kann ....
 
Erst befüllen und entlüften dann hinhängen/aufstellen. Schnellkupplungen könnten auch recht hilfreich sein, beim aufstellen bzw teilen von Radi und PC.
 
Danke für eure ganzen Ratschläge und den Super Test! :)
 
UPDATE 26.10.11:

Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260 eingefügt !
 
Danke für Update. :)

Was mich nur stutzig macht sind die Durchflusswerte.
Es ist doch egal ob ich 9 oder 18 Lufis draufschnall oder steh ich auf dem Schlauch?:stupid:
Bitte erleuchtet mich.(hab auch nicht alle Seiten durchgelesen):heuldoch:
Danke:wink:
 
Das Thema hatten wir schon mal durch gekaut....guck mal weiter vorne oder bei Forumbase :)
 
Interessant wäre on der größte Phobya ähnlich dem "kleinen" bei verwendung großer Lüfter (hier dann wohl 220er) besser abschneidet. Die Totpunktdiskussion hatten wir ja schon ;)
 
Ich wollte hier noch einmal nachhacken. Da ich jetzt den PC für meinen zweiten Sohn plane, wollte ich den mit einem Nova 1080 ausrüsten und meinen PC mit einem Supernova 1260 aufrüsten. Den Mora2 baue ich dann wieder an den PC von meinem ersten Sohn. Dann hätte ich an allen drei PC`s eine ordentliche Kühlung und ausgesorgt für die Zukunft.

Nur frage ich mich jetzt noch, ob es gravierende Nachteile bei den Netzradiatoren gibt. Wenn ich nach Nachteilen von Netzradiatoren google, komme ich immer wieder auf die, ohne Zweifel guten, Tests von bundymania, aber keine Antworten auf meine Frage. Ich würde halt gerne noch die aktuelle Rabataktion nutzen, da das am Ende doch wieder ein teuerer Spaß wird. Die bessere Optik eines Mora3 oder die mögliche zweiseitige Lüftermonage sind keine Pluspunkte für mich. Für mich zählt nur Kühlleistung bei möglichst gutem Durchfluß.

Kurz noch als Erklärung warum mir der gute Durchfluß wichtig ist. Aktuell ist mein Mora2 (siehe Sig) am Gehäuse befestigt und der PC steht unterm Schreibtisch, wodurch nach kurzer Zeit unter dem Schreibtisch Temperaturen von bis zu 30° entstehen. Nach dem Umbau will ich dann den Radi separat ca. 2-3m entfernt aufstellen, wo der Radi dann seine Abwärme auch ordentlich los werden kann. Aber der Durchfluß soll halt nicht noch kleiner werden. Was ja mit dem deutlich besseren Durchfluß des Supernova 1260 gegenüber des Mora2 möglich sein sollte.
 
ich wurde da noch den Phobya Nova 1080 mit 180-er Lüfter und den Supernova 1260 mit 200-er Lüfter testen, den wenn diese Montagemöglichkeit zur Verfügung steht, sollte die auch im Test sein...
 
Welcher Radi ist den für ehr Passiv besser geeignet, der Mora3 in der 140mm Lüfter größe oder der Phobya 1260?? Der Phobya ist ja nen ganzen Stück günstiger.
 
seit wann issen der supernova günstiger als nen mora3 420er?
der supernova ist ja eher nen mora3 lt und bei at kostet der supernova sogar mehr als der mora3 lt

nur so als anmerkung neben snitcucho's einwand^^
 
up :d
 
Warum eigentlich am Ausgang gemessen? Das Problem ist, das am Ausgang der Durchfluss die Messung verfälscht, da die Temperatur am Ausgang immer von dem Durchfluss abhängig ist und dieser ist ja von Radiator zu Radiator unterschiedlich. Das ist eigentlich nicht von Relevanz, aber bei der geringen getesteten Leistung und den niedrigen Differenzen untereinander von nur 0,3 K dann aber schon.
Welche Messtoleranzen hatten eigenlich die Inliner, wurde diese überhaupt kalibriert, so das diese die gleiche Abweichungen aufwiesen? Weil ich Frage mich schon mit welchen Inliner, und gerade zu damaligen Zeit, man Differenzen von nur 0,3 K auflösen will, wenn diese eine Messtoleranz von 0,5 - 1 K haben?
 
Ja dann schauen wir mal wie gut deine Messungen sind, Du kannst ja angeblich sogar die Lackschicht mit 1,5 K heraus messen. Mal so als Tipp, man erkennt sofort das deine Messungen inkonsistent sind. Da ja der Mora 3 360 mit 10,3 K deutlich besser als Nova 1080 mit 12,3 K ist. Aber zugleich der Nova 1260 mit 8,9 K besser als der Mora 3 420 mit 9,5 k sein soll. Wenn aber der Nova 1080 schlechter als der Mora 360 sein soll, dann gilt auch für den baugleichen Nova 1260, der nur wenige mm höher und Länger ist und ebenso 4 Durchgänge hat.

- mehrere kalibrierte Temperatursensoren, kalibirert an einem vierleiter PT100 mit DAkks Kalibierschein, Genauigkeit +- 0,01 K.
- vier Hochlastwiderstände 4x 100 W, geregelt über ein Labornetzteil mit +- 20 mA und +- 20 mV
- Messung der Verlustleistung am 1,6 Meter 8 mm Schlauch:

bei 12 K -> 14 W, 6 K -> 6 W. Hier zu wird der selbe Kreislauf ohne Radiator betrieben und die Hochlastwiderstände so geregelt, dass die Wassertemperatur konstant bleibt.

- Messung des Wärmeintrages der DDC:

rpmelektr. [W]Wärme [W]
1926​
3,2​
2,6​
3003​
7,4​
6,3​
4511​
19,6​
14,3​


Anschließend wird nun die Wassereingangstemperatur konstant gehalten, hier 6 K +- 0,1 K über der Raumtemperatur. Bei Veränderung der Drehzahl von Pumpe / Lüfter wird entsprechen die Leistung so geregelt, dass die Wassertemperatur stets auf den konstanten Wert bleibt.

Ein kleiner Auszug an der Messung bezüglich Mora 3 360 und Nova 1080 mit nur einen Durchflussmesspunkt.

Mora 3 360

Pumpe [rpm]Lüfter [rpm]kg/sL/hTin [°C]Tout1[°C]Tout2[°C]Tin [K]Tout_avgdTFluid [K]P [W]dt [K]TLuft5 [°C]TLuft6 [°C]TLuft7 [°C]TLuft8 [°C]TLuft9 [°C]TLuft10 [°C]TLuft11 [°C]TLuft12 [°C]TLuft13[°C]
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,96​
23,74​
23,62​
23,56​
23,62​
23,81​
23,74​
23,62​
23,5​
23,53​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,95​
23,68​
23,68​
23,56​
23,55​
23,87​
23,74​
23,62​
23,56​
23,59​
1912​
805​
0,031​
111,2​
29,6​
27,59​
27,6​
302,8​
300,7​
2,01​
258​
5,96​
23,74​
23,68​
23,56​
23,55​
23,81​
23,68​
23,62​
23,56​
23,53​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,95​
23,68​
23,68​
23,56​
23,62​
23,81​
23,74​
23,62​
23,56​
23,59​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,96​
23,74​
23,62​
23,56​
23,62​
23,81​
23,74​
23,62​
23,56​
23,53​
1912​
805​
0,031​
111,2​
29,6​
27,59​
27,6​
302,8​
300,7​
2,01​
258​
5,94​
23,74​
23,68​
23,56​
23,62​
23,81​
23,74​
23,68​
23,56​
23,53​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,96​
23,74​
23,68​
23,56​
23,55​
23,81​
23,68​
23,62​
23,56​
23,59​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,95​
23,74​
23,62​
23,56​
23,62​
23,81​
23,74​
23,62​
23,56​
23,59​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,94​
23,74​
23,62​
23,56​
23,62​
23,81​
23,74​
23,68​
23,56​
23,59​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,95​
23,74​
23,62​
23,56​
23,55​
23,81​
23,74​
23,68​
23,56​
23,59​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,95​
23,74​
23,68​
23,56​
23,62​
23,81​
23,68​
23,68​
23,5​
23,59​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,94​
23,74​
23,62​
23,56​
23,62​
23,81​
23,74​
23,68​
23,56​
23,59​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,94​
23,74​
23,62​
23,62​
23,62​
23,81​
23,74​
23,68​
23,5​
23,59​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,93​
23,74​
23,62​
23,56​
23,62​
23,81​
23,81​
23,68​
23,56​
23,59​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,96​
23,74​
23,62​
23,56​
23,62​
23,75​
23,74​
23,68​
23,5​
23,59​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,93​
23,74​
23,68​
23,62​
23,62​
23,81​
23,74​
23,68​
23,56​
23,59​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,96​
23,68​
23,62​
23,56​
23,62​
23,75​
23,74​
23,68​
23,56​
23,53​
1912​
805​
0,031​
112,9​
29,6​
27,65​
27,6​
302,8​
300,8​
1,98​
258​
5,95​
23,68​
23,62​
23,56​
23,62​
23,81​
23,74​
23,68​
23,56​
23,59​
Pumpe [rpm]Lüfter [rpm]kg/sL/hTin [°C]Tout1[°C]Tout2[°C]Tin [K]Tout_avgdTFluid [K]P [W]dt [K]TLuft5 [°C]TLuft6 [°C]TLuft7 [°C]TLuft8 [°C]TLuft9 [°C]TLuft10 [°C]TLuft11 [°C]TLuft12 [°C]TLuft13[°C]
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,93​
23,74​
23,68​
23,62​
23,62​
23,81​
23,81​
23,68​
23,56​
23,53​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,94​
23,68​
23,68​
23,56​
23,62​
23,81​
23,81​
23,68​
23,56​
23,53​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,93​
23,74​
23,68​
23,56​
23,62​
23,75​
23,81​
23,68​
23,56​
23,59​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,91​
23,74​
23,75​
23,56​
23,62​
23,81​
23,87​
23,68​
23,56​
23,59​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,90​
23,68​
23,75​
23,62​
23,68​
23,87​
23,87​
23,68​
23,62​
23,53​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,91​
23,74​
23,68​
23,56​
23,62​
23,87​
23,87​
23,68​
23,62​
23,59​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,91​
23,68​
23,68​
23,62​
23,62​
23,87​
23,87​
23,68​
23,56​
23,59​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,93​
23,68​
23,75​
23,56​
23,62​
23,81​
23,87​
23,68​
23,56​
23,53​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,91​
23,74​
23,75​
23,56​
23,62​
23,81​
23,87​
23,68​
23,56​
23,59​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,90​
23,74​
23,75​
23,56​
23,62​
23,81​
23,93​
23,68​
23,62​
23,59​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,92​
23,68​
23,68​
23,62​
23,62​
23,87​
23,87​
23,68​
23,56​
23,53​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,89​
23,74​
23,75​
23,62​
23,62​
23,87​
23,87​
23,68​
23,62​
23,59​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,88​
23,8​
23,75​
23,62​
23,68​
23,87​
23,87​
23,68​
23,62​
23,59​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,88​
23,8​
23,75​
23,62​
23,68​
23,87​
23,87​
23,75​
23,56​
23,59​
1912​
1192​
0,032​
113,9​
29,6​
27,15​
27,1​
302,8​
300,3​
2,48​
326​
5,88​
23,74​
23,75​
23,62​
23,68​
23,87​
23,87​
23,75​
23,62​
23,59​
Pumpe [rpm]Lüfter [rpm]kg/sL/hTin [°C]Tout1[°C]Tout2[°C]Tin [K]Tout_avgdTFluid [K]P [W]dt [K]TLuft5 [°C]TLuft6 [°C]TLuft7 [°C]TLuft8 [°C]TLuft9 [°C]TLuft10 [°C]TLuft11 [°C]TLuft12 [°C]TLuft13[°C]
1948​
1509​
0,032​
115,3​
29,6​
26,78​
26,72​
302,8​
299,9​
2,85​
380​
5,93​
23,74​
23,68​
23,56​
23,62​
23,81​
23,81​
23,68​
23,56​
23,53​
1948​
1509​
0,031​
112,9​
29,69​
26,84​
26,72​
302,8​
299,9​
2,91​
380​
6,03​
23,74​
23,68​
23,56​
23,55​
23,81​
23,81​
23,68​
23,56​
23,53​
1948​
1509​
0,031​
111,7​
29,69​
26,78​
26,72​
302,8​
299,9​
2,94​
380​
6,01​
23,74​
23,68​
23,62​
23,62​
23,81​
23,81​
23,68​
23,56​
23,59​
1948​
1509​
0,032​
116,5​
29,6​
26,78​
26,78​
302,8​
299,9​
2,82​
380​
5,92​
23,74​
23,68​
23,5​
23,62​
23,81​
23,87​
23,68​
23,62​
23,59​
1948​
1509​
0,032​
114,1​
29,69​
26,84​
26,78​
302,8​
300,0​
2,88​
380​
6,00​
23,74​
23,68​
23,56​
23,62​
23,81​
23,87​
23,75​
23,62​
23,59​
1948​
1509​
0,033​
117,7​
29,6​
26,84​
26,78​
302,8​
300,0​
2,79​
380​
5,91​
23,68​
23,75​
23,56​
23,62​
23,81​
23,87​
23,75​
23,62​
23,59​
1948​
1509​
0,032​
114,1​
29,69​
26,84​
26,78​
302,8​
300,0​
2,88​
380​
5,98​
23,74​
23,75​
23,56​
23,62​
23,87​
23,87​
23,75​
23,62​
23,59​
1948​
1509​
0,031​
112,9​
29,69​
26,78​
26,78​
302,8​
299,9​
2,91​
380​
6,00​
23,74​
23,68​
23,56​
23,62​
23,87​
23,87​
23,68​
23,62​
23,59​
1948​
1509​
0,032​
115,5​
29,69​
26,84​
26,85​
302,8​
300,0​
2,84​
380​
5,99​
23,74​
23,75​
23,56​
23,62​
23,81​
23,87​
23,75​
23,62​
23,59​
1948​
1509​
0,032​
114,1​
29,69​
26,84​
26,78​
302,8​
300,0​
2,88​
380​
5,98​
23,74​
23,75​
23,56​
23,62​
23,87​
23,93​
23,75​
23,56​
23,59​


Nova 1080

Pumpe [rpm]Lüfter [rpm]kg/sL/hTin [°C]Tout1[°C]Tout2[°C]Tin [K]Tout_avgdTFluid [K]P [W]dt [K]TLuft5 [°C]TLuft6 [°C]TLuft7 [°C]TLuft8 [°C]TLuft9 [°C]TLuft10 [°C]TLuft11 [°C]TLuft12 [°C]TLuft13[°C]
1830​
828​
0,032​
115,6​
29,24​
27,34​
27,28​
302,4​
300,5​
1,93​
258​
5,90​
23,43​
23,31​
23,31​
23,3​
23,5​
23,31​
23,37​
23,31​
23,22​
1830​
828​
0,032​
115,6​
29,24​
27,34​
27,28​
302,4​
300,5​
1,93​
258​
5,90​
23,43​
23,31​
23,31​
23,3​
23,5​
23,31​
23,37​
23,31​
23,22​
1830​
828​
0,031​
113,8​
29,24​
27,28​
27,28​
302,4​
300,4​
1,96​
258​
5,90​
23,43​
23,25​
23,37​
23,3​
23,5​
23,31​
23,37​
23,31​
23,22​
1830​
828​
0,032​
115,6​
29,24​
27,34​
27,28​
302,4​
300,5​
1,93​
258​
5,90​
23,43​
23,31​
23,31​
23,37​
23,5​
23,24​
23,37​
23,25​
23,28​
1830​
828​
0,031​
112,4​
29,33​
27,34​
27,35​
302,5​
300,5​
1,98​
258​
5,98​
23,43​
23,31​
23,31​
23,3​
23,56​
23,31​
23,37​
23,31​
23,28​
1830​
828​
0,032​
115,6​
29,24​
27,34​
27,28​
302,4​
300,5​
1,93​
258​
5,91​
23,43​
23,31​
23,31​
23,3​
23,5​
23,31​
23,31​
23,25​
23,28​
1830​
828​
0,031​
113,8​
29,24​
27,28​
27,28​
302,4​
300,4​
1,96​
258​
5,89​
23,43​
23,31​
23,31​
23,3​
23,5​
23,31​
23,37​
23,31​
23,28​
1830​
828​
0,032​
115,6​
29,24​
27,34​
27,28​
302,4​
300,5​
1,93​
258​
5,89​
23,43​
23,31​
23,31​
23,37​
23,5​
23,31​
23,37​
23,31​
23,28​
1830​
828​
0,031​
113,8​
29,24​
27,28​
27,28​
302,4​
300,4​
1,96​
258​
5,87​
23,49​
23,31​
23,31​
23,37​
23,56​
23,31​
23,37​
23,37​
23,28​
1830​
828​
0,032​
115,6​
29,24​
27,34​
27,28​
302,4​
300,5​
1,93​
258​
5,90​
23,43​
23,31​
23,31​
23,3​
23,5​
23,31​
23,31​
23,31​
23,28​
1830​
828​
0,032​
115,6​
29,24​
27,34​
27,28​
302,4​
300,5​
1,93​
258​
5,91​
23,43​
23,25​
23,31​
23,3​
23,5​
23,31​
23,31​
23,31​
23,28​
1830​
828​
0,032​
115,6​
29,24​
27,34​
27,28​
302,4​
300,5​
1,93​
258​
5,89​
23,43​
23,25​
23,31​
23,37​
23,5​
23,31​
23,37​
23,31​
23,28​
1830​
828​
0,032​
115,6​
29,24​
27,34​
27,28​
302,4​
300,5​
1,93​
258​
5,89​
23,43​
23,31​
23,31​
23,37​
23,5​
23,31​
23,37​
23,31​
23,28​
1830​
828​
0,032​
115,6​
29,24​
27,34​
27,28​
302,4​
300,5​
1,93​
258​
5,90​
23,43​
23,25​
23,31​
23,37​
23,5​
23,31​
23,31​
23,31​
23,28​
Pumpe [rpm]Lüfter [rpm]kg/sL/hTin [°C]Tout1[°C]Tout2[°C]Tin [K]Tout_avgdTFluid [K]P [W]dt [K]TLuft5 [°C]TLuft6 [°C]TLuft7 [°C]TLuft8 [°C]TLuft9 [°C]TLuft10 [°C]TLuft11 [°C]TLuft12 [°C]TLuft13[°C]
1830​
1193​
0,032​
116,5​
29,42​
26,96​
26,97​
302,6​
300,1​
2,46​
331​
5,90​
23,62​
23,5​
23,5​
23,49​
23,68​
23,49​
23,56​
23,43​
23,41​
1830​
1193​
0,032​
115,1​
29,42​
26,96​
26,91​
302,6​
300,1​
2,49​
331​
5,89​
23,62​
23,5​
23,5​
23,49​
23,68​
23,49​
23,56​
23,5​
23,41​
1830​
1193​
0,032​
115,1​
29,42​
26,96​
26,91​
302,6​
300,1​
2,49​
331​
5,91​
23,62​
23,43​
23,5​
23,49​
23,62​
23,49​
23,5​
23,5​
23,41​
1830​
1193​
0,032​
116,8​
29,42​
27,03​
26,91​
302,6​
300,1​
2,45​
331​
5,89​
23,62​
23,5​
23,5​
23,49​
23,68​
23,49​
23,56​
23,5​
23,41​
1830​
1193​
0,032​
116,5​
29,42​
26,96​
26,97​
302,6​
300,1​
2,46​
331​
5,90​
23,62​
23,43​
23,56​
23,49​
23,68​
23,49​
23,5​
23,5​
23,41​
1830​
1193​
0,032​
116,8​
29,42​
27,03​
26,91​
302,6​
300,1​
2,45​
331​
5,90​
23,62​
23,43​
23,5​
23,49​
23,68​
23,49​
23,56​
23,5​
23,41​
1830​
1193​
0,033​
118,2​
29,42​
27,03​
26,97​
302,6​
300,2​
2,42​
331​
5,90​
23,62​
23,5​
23,5​
23,55​
23,68​
23,43​
23,56​
23,43​
23,41​
1830​
1193​
0,032​
116,8​
29,42​
27,03​
26,91​
302,6​
300,1​
2,45​
331​
5,89​
23,62​
23,5​
23,5​
23,55​
23,62​
23,49​
23,56​
23,5​
23,47​
1830​
1193​
0,031​
112,4​
29,51​
26,96​
26,97​
302,7​
300,1​
2,55​
331​
5,97​
23,62​
23,5​
23,5​
23,55​
23,68​
23,49​
23,56​
23,5​
23,47​
1830​
1193​
0,032​
116,5​
29,42​
26,96​
26,97​
302,6​
300,1​
2,46​
331​
5,88​
23,62​
23,5​
23,5​
23,49​
23,75​
23,49​
23,5​
23,5​
23,47​
1830​
1193​
0,032​
115,1​
29,42​
26,96​
26,91​
302,6​
300,1​
2,49​
331​
5,91​
23,62​
23,5​
23,5​
23,49​
23,68​
23,49​
23,5​
23,43​
23,41​
1830​
1193​
0,031​
111,1​
29,51​
26,96​
26,91​
302,7​
300,1​
2,57​
331​
5,99​
23,62​
23,5​
23,5​
23,49​
23,68​
23,49​
23,5​
23,5​
23,41​
1830​
1193​
0,032​
114,0​
29,51​
27,03​
26,97​
302,7​
300,2​
2,51​
331​
5,97​
23,62​
23,5​
23,5​
23,55​
23,75​
23,49​
23,5​
23,5​
23,41​
1830​
1193​
0,032​
115,1​
29,42​
26,96​
26,91​
302,6​
300,1​
2,49​
331​
5,89​
23,62​
23,5​
23,5​
23,55​
23,68​
23,49​
23,56​
23,5​
23,41​
1830​
1193​
0,031​
112,6​
29,51​
27,03​
26,91​
302,7​
300,1​
2,54​
331​
5,98​
23,62​
23,5​
23,5​
23,49​
23,68​
23,56​
23,56​
23,43​
23,41​
1830​
1193​
0,032​
115,1​
29,42​
26,96​
26,91​
302,6​
300,1​
2,49​
331​
5,88​
23,62​
23,5​
23,5​
23,49​
23,68​
23,56​
23,56​
23,5​
23,41​
Pumpe [rpm]Lüfter [rpm]kg/sL/hTin [°C]Tout1[°C]Tout2[°C]Tin [K]Tout_avgdTFluid [K]P [W]dt [K]TLuft5 [°C]TLuft6 [°C]TLuft7 [°C]TLuft8 [°C]TLuft9 [°C]TLuft10 [°C]TLuft11 [°C]TLuft12 [°C]TLuft13[°C]
1820​
1502​
0,032​
116,5​
29,6​
26,78​
26,78​
302,8​
299,9​
2,82​
380​
5,94​
23,68​
23,68​
23,62​
23,68​
23,75​
23,62​
23,75​
23,56​
23,59​
1820​
1502​
0,032​
116,5​
29,6​
26,78​
26,78​
302,8​
299,9​
2,82​
380​
5,96​
23,68​
23,62​
23,62​
23,62​
23,68​
23,62​
23,68​
23,56​
23,66​
1820​
1502​
0,032​
116,5​
29,6​
26,78​
26,78​
302,8​
299,9​
2,82​
380​
5,94​
23,68​
23,68​
23,62​
23,62​
23,75​
23,68​
23,68​
23,62​
23,59​
1820​
1502​
0,032​
116,5​
29,6​
26,78​
26,78​
302,8​
299,9​
2,82​
380​
5,93​
23,74​
23,68​
23,56​
23,68​
23,75​
23,62​
23,75​
23,62​
23,59​
1820​
1502​
0,032​
115,3​
29,6​
26,78​
26,72​
302,8​
299,9​
2,85​
380​
5,94​
23,74​
23,75​
23,62​
23,68​
23,68​
23,62​
23,68​
23,62​
23,59​
1820​
1502​
0,032​
116,5​
29,6​
26,78​
26,78​
302,8​
299,9​
2,82​
380​
5,94​
23,74​
23,68​
23,56​
23,68​
23,75​
23,62​
23,68​
23,56​
23,66​
1820​
1502​
0,032​
114,1​
29,69​
26,84​
26,78​
302,8​
300,0​
2,88​
380​
6,03​
23,74​
23,68​
23,56​
23,68​
23,68​
23,68​
23,68​
23,56​
23,66​
1820​
1502​
0,032​
114,1​
29,69​
26,84​
26,78​
302,8​
300,0​
2,88​
380​
6,00​
23,74​
23,62​
23,62​
23,68​
23,81​
23,68​
23,75​
23,62​
23,66​
1820​
1502​
0,032​
114,1​
29,69​
26,84​
26,78​
302,8​
300,0​
2,88​
380​
6,02​
23,74​
23,62​
23,56​
23,68​
23,75​
23,68​
23,75​
23,62​
23,66​
1820​
1502​
0,032​
114,1​
29,69​
26,84​
26,78​
302,8​
300,0​
2,88​
380​
6,01​
23,74​
23,68​
23,62​
23,62​
23,81​
23,68​
23,75​
23,62​
23,59​
1820​
1502​
0,032​
114,1​
29,69​
26,84​
26,78​
302,8​
300,0​
2,88​
380​
6,02​
23,74​
23,68​
23,62​
23,62​
23,75​
23,68​
23,68​
23,62​
23,66​
1820​
1502​
0,032​
114,1​
29,69​
26,84​
26,78​
302,8​
300,0​
2,88​
380​
6,01​
23,68​
23,68​
23,56​
23,68​
23,81​
23,68​
23,75​
23,62​
23,66​
1820​
1502​
0,032​
115,5​
29,69​
26,84​
26,85​
302,8​
300,0​
2,84​
380​
6,00​
23,74​
23,68​
23,62​
23,68​
23,81​
23,68​
23,68​
23,62​
23,66​
1820​
1502​
0,032​
115,5​
29,69​
26,84​
26,85​
302,8​
300,0​
2,84​
380​
6,01​
23,74​
23,68​
23,62​
23,68​
23,75​
23,68​
23,68​
23,62​
23,66​


Fazit

Mit 258 W bei 800 rpm und 380 W bei 1500 rpm bei einer Differenz von 6 K zur Raumtemperatur, sind die Leistungen von Mora 3 360 und Nova 1080 also identisch. Somit sind die Messungen auf Seite 1 obsolet. Denn zwischen Mora 3 360 und Nova 1080 gibt es nämlich keinen Unterschied. Das gilt auch für Mora 3 420 und Nova 1260. Im übrigen so werden Radiatoren richtig gemessen.

Soviel zum Thema messen kann doch jeder, ja das sehe ich mal wieder. Messen will geübt sein. Hier scheint noch reichlich Handlungsbedarf zu bestehen. Die Messungen auf Seite 1 gehören somit eher ins Reich der Fabelwesen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würd denen 1000 und 2000 Watt geben. 250 und 380 Watt sind doch jämmerlich für die Kühlfläche. Da braucht man erst gar keinen Test durchführen, weil zu überdimensioniert. Meine Meinung jedenfalls als Laie.🤷‍♂️
 
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh