@schakal... an den einstellungen vom aquaero bin ich auch erst verzweifelt ^^ selbst bei aquacomputer selber konnte mir nicht richtig geholfen werden...
als erstes musst du mal "tachosignal benutzen" bei den lüftern deaktivieren, sonst klappt schonmal gar nichts(!) ^^
dann teste mal folgene einstellunge:
minimalleistung 40%
minimalleistung halten
steuerung auf vorgabetemp
sollwert 32
hysterese 1,0K
Reglerverzögerung 12
Reglerfaktor 65
Vollastschwelle 39
Anlaufschwelle 15
Alarmobergrenze 44
--> verhalten: lüfter laufen im "Idle" immer mit 40%, sobald die 32°C marke überschritten wird, regeln die lüfter nach jedem K in ~~15-20% schritten hoch (bzw. runter)...
also 32,x ~> 55-60% 33,x 70-75%
Um die Lüfterleistung ("%") zu verändern musst du dann nur mit dem Reglerfaktor rumspielen...
//EDIT:
Mit den empfohlenen Einstellungen von aquacomputer regeln die Lüfter sowas von langsam, dass das Wasser am kochen ist, bevor du überhaupt 50% lüfterleistung erreicht hast... ^^