Nabend,
habe heute mal den Barrow Ding getestet.
Sagen wir mal so ich weiß nicht was ich von halten soll
1. Ich weiß nicht genau ob das Ding wirklich Version 2 ist wie es auf der Verpackung stand.
Die anderen Sensoren die bei Ali verkauft werden haben Schrauben im Display.
Das hat meine Version nicht.
2. Bin ich mir unsicher wie genau die Werte sind.
Habe hab bei mir die selben Testvorraussetzungen geschaffen wie beim 3,3mm Digmesa + Power Adjust
Schnellkupplung -> HDD -> SpaWa -> CPU -> GraKa -> AGB -> Pumpe -> Schnellkupplung -> Mora und von vorne
Bei Test wurde einfach der Mora rausgeworfen und der Sensor reingesetzt.
Beim damaligen Testaufbau mit dem Digmesa kam ich auf diese Werte:
DDC310:
Die DDC310 wird per Poweradjust gesteuert.
100% -> 11,4V -> 3120 RPM -> 36,1 l/h
80% -> 9,4V -> 2440 RPM -> 26,0 l/h
60% -> 7,2V -> 1690 RPM -> 16,0 l/h
50% -> 6,1V -> 1330 RPM -> 10,6 l/h
D5:
Bei der D5 handelt es sich um die PWM Version die ich mit einer Noctua Steuerung gesteuert habe.
PWM Steuerung 0% -> 1300 RPM -> 7,6 l/h
PWM Steuerung 50% -> 2860 RPM -> 26,0 l/h
PWM Steuerung 100% -> 4810 RPM -> 50,1 l/h
Aus den Werten ergibt sich ein Regelbereich von 1300 - 4810 RPM
Davon habe ich dann die Hälfte genommen und es auf 3055 RPM runtergeregelt um auf die echten 50% zu kommen und es ergab 28,0 l/h
Diesmal wurde nur die DDC310 getestet:
2,76 l/min @ 100% = 165,6 l/h
1,70 l/min @ 80% = 102 l/h
...
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage wie realistisch sind die Werte?
Ich weiß noch von damals das der 3,3mm Digmesa richtig den Durchfluss killen soll bei diesen kleinen Pumpen.
Bin vom Barrow jedenfalls überrascht.
Man hört nix von der Messung. Er funktioniert auch nur in einer Richtung, aber man kann die Richtung wechseln.
Das Wasser kommt nur mit POM, der "Düse" und dem Ferrit Rotor in Kontakt.