Dazu noch ein kleiner Bug:
Vorgabewert 50%, im Fenster des Lüfteranschlusses werden aber 75% angezeigt. Tatsächlich liegen auch nur 50% an (s. Drehzahl).
Das ist kein BUG, also noch einmal ausführlich.
Jeder Reglerausgang (egal welcher Regler) hat als Ausgangsgröße 0-100%.
Diese 0-100% werden nun vom zugeordneten Lüfter, Leistungsausgang usw. zu einer Ausgangsleistung weiterverarbeitet.
Konkret heisst das für den Lüfter: Die 0-100% vom Reglerausgang werden bei einem Leistungsgeregelten Lüfter auf die Minimalleistung und die Maximalleistung abgebildet.
Wenn man also 35% Minimalleistung eingestellt hat und 100% Maximalleistung, dann sind 50% Reglerausgang == 67,5% Ausgangsspannung.
Wenn man die Drehzahlregelung für die Lüfter werwendet, dann wird unter beachtung der Minimalleistung und Maximalleistung zwischen Minimaldrehzahl und Maximaldrehzahl skaliert.
0=% Reglerausgang heist aber "Lüfter 0%" es sei denn man hat "halte Minimalleistung" aktiv.
Die Chips werden bei der Hälfte der Nennspannung, also bei 6V/50% am wärmsten.
Diese Lüftersteuerung kann man sich wohl so vorstellen, dass der Pumpe bzw. dem Lüfter ein veränderlicher Widerstand in Reihe geschaltet ist.
Wenn die Lüfter nicht drehen, bleiben die Chips kalt.
Auch das Stimmt nicht ganz, es richtig wenn man rein Ohmsche Lasten wie Widerstände anschließt. Aber nicht für Laing Pumpen, Lüfter und LEDs.
Da ist das Strom/Spannungsverhalten nicht Linear. Aber die Tendenz stimmt schon mal und erklärt das verhalten der Endstufen.
1. Kann ich mit der Aquaero 5 PRO meine Aquastream XT und Lüfter Steuern ohne die Aquasuite Software zu installieren, oder ist die Beta 4 Software noch nicht so ausgereift? das man drauf Verzichten kann.
Das eine hat mit dem anderen wenig zu tun.
Man kann die per aquabus angeschlossene aquastream XT mit dem aquaero in der Pumpenfrequenz steuern, aber nicht die Lüfter (wird auch in zukunft nicht möglich sein).
Um den Lüfterausgang der aquastream XT einzustellen wird immer die aquasuite benötigt werden. (Im moment noch die aquasuite 4.xx)
Das aquaero 5 xt/pro kann vollständig ohne WIndows Software am Gerät eingestellt werden.
2. Ab wann lauft die Aquaero 5 PRO eigentlich los, beim Computer Start oder schon wenn ich das Netzteil anschalte?
Sobald das Netzteil 12V und 5V liefert. Das ist also dann wenn der PC eingeschaltet wird.
Das läuft aber unabhängig vom PC. Dh. Netzteil läuft -> aquaero läuft.