[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

@darkpuridee, also die Differenztemperatur (Delta) hab ich nur unter Sensoren vom Vision unterm Aquero6/Leistungsnessung/Delta Wasser-GPU (beispiel Messung)
Man kann natürlich auch das Delta von "Vor Radiator/Nach Radiator" messen.
gefunden.Siehe Bild oben.
Das Vision ist ja bei mir ein CPU Kühler mit Vision.
Ansonsten wirds nur im Aquero 6 das Delta in Watt angezeigt.

@Dampfkanes, ich wage es mal zu wiedersprechen.
Also wenn ich einen 2. Mora in den Loop rein nehme,sinkt die Wassertemperatur im Kreislauf.
Also verändert sich auch das Delta.
Wenn meine Graka unter last läuft und nur die 2 Radis im Case dran hängen zum kühlen,hab ich ne Wassertemp von32° Grad.
Pack ich nun den Mora dazu hab ich nur 28° Grad Wassertemp. Und das Delta ändert sich.
das kann ja nicht gleich bleiben.
Das Delta Graka/Luft bleibt geleich,da ist keine änderung.

Ich hab vor dem einlauf ein Calitemp und einen am auslass des Mora und hab 2° Grad unterschied.

Du schreibst:
Nehmen wir mal an, ich hätte 2 Grafikkarten, die mit konstanter Last arbeiten und man würde diese mit 1x MoRa kühlen, wie würde sich das Delta ändern, wenn
man 2 MoRas nimmt?

Antwort: Es bleibt gleich.

Das wäre ja traurig,wenn man sich ein 2. Mora holt und sich nix am Delta ändert.
Mann muss schon genau sagen welches Delta:

Aber das Delta des Wassers zwischen dem Einlauf der Radiatoren und dem Auslauf ist das gleiche, als hätte man nur einen Radiator.

Das stimmt!!!
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Könnte jetzt noch nicht selber nach sehen. Aber kann man das delta auch ohne Vision berechnen / anzeigen lassen?

Hab "nur" ein aquarro 6

Gesendet von meinem Mate 20 Pro mit Tapatalk

Ich zitiere mich mal selbst:
und davon abgesehen, ist Vision nicht limitierend hierbei.
Das wäre einfach ein Softwaresensor, mit Funktion "Differenztemperatur". In den beiden genannten Fällen zwischen Wasser/Raum und Wasser/GPU, die kann man sich in der Aquasuite erstellen, und nachfolgend als Softwaresensor für Regler oder sonstiges verwenden.
Ich verwende beispielsweise Wasser/Raum über einen Regler zur Lüftersteuerung, als Wunschdelta 3,5K
 
das ist schlicht falsch ^^ die verlustleistung hat im prinzip kaum bis keinen einfluss auf die temperaturdifferenz zwischen radi ein/ausgang.

Na Herr Ing., da hätten wir bei WSÜ aber mal besser aufpassen sollen.

Die Temperaturspreizung am Radiator ist beim stationären Fall exakt von 3 Sachen abhängig: Der Wärmekapazität des Kühlmediums, dem Massenstrom des Kühlmediums und dem eingetragenen (und damit auch dem abgegebenen) Wärmestrom.

Und zwar direkt proportional. Nix von "Im Prinzip kaum bis keinen Einfluss".

Und eure 1-3K könnt ihr bei den ganzen LowFlow Fanatikern hier nochmal überdenken. Das kann ganz schnell deutlich mehr werden. Vor allem bei Sachen wie ein externer Mora3 mit 30l/h und Triple SLI und so Späßen.
 
Unter Software-Temperatursensoren erscheinen nur die 2 Temperaturen fürs Delta,der Delta Wert selber nicht.
Bei mir wenigstens.
Nur unter Vision erscheint der Delta Wert.-Bei mir.
Vielleicht liegt es daran,das ich Vision habe.

Also anscheind kann man,wenn man vorher eine Leistungsmessung zwischen 2 Temperaturen+ Durchfluss erstellt hat, unter Software-Temperaturensensoren sich den Delta Wert holen als Sensor.

Den auch unter Regler/ ich benutzt Curve-Regler, erscheind bei mir kein Delta Wert,den ich als Reugelden Wert nehmen könnte.
Obwohl ich einen berechnen lasse unter dem Punkt Leistungsmessung!!!

Aber Egal,bei mir gehts.
Einfach etwas rum Experimentieren mit der Software vom Aquero.

Ich nehm die Ausgangstemperatur vom Mora zum Regeln meiner Lüfter.
 
Zuletzt bearbeitet:
@JoJoTheMaster
Dein Post ist Balsam für meine geschundene Seele:)
 
Zuletzt bearbeitet:
Unter Software-Temperatursensoren erscheinen nur die 2 Temperaturen fürs Delta,der Delta Wert selber nicht.
Bei mir wenigstens.
Nur unter Vision erscheint der Delta Wert.-Bei mir.
Vielleicht liegt es daran,das ich Vision habe.

Also anscheind kann man,wenn man vorher eine Leistungsmessung zwischen 2 Temperaturen+ Durchfluss erstellt hat, unter Software-Temperaturensensoren sich den Delta Wert holen als Sensor.

Den auch unter Regler/ ich benutzt Curve-Regler, erscheind bei mir kein Delta Wert,den ich als Reugelden Wert nehmen könnte.
Obwohl ich einen berechnen lasse unter dem Punkt Leistungsmessung!!!

Aber Egal,bei mir gehts.
Einfach etwas rum Experimentieren mit der Software vom Aquero.

Ich nehm die Ausgangstemperatur vom Mora zum Regeln meiner Lüfter.

Ok, vielleicht reden wir auch einfach aneinander vorbei, weil auch ich einfach nicht die richtigen Stichworte wähle :d
Ich meine mit "Delta", den Differenztemperaturwert (zwischen welchen Temperaturen auch immer), einstellbar unter Sensoren -> virtuelle Temperatursensoren, Modus Differenztemperatur; siehe:
Differenztemperatur virtueller Sensor.PNG

Leistungsmessung wäre dann unter Sensoren -> Leistungsmessungen, macht aber nur Sinn, wenn man vom gleichen Medium eine Vor-/Rücklauftemperatur kennt, so wie in meinem Beispiel macht das natürlich keinen Sinn:
Leistungsmessung.PNG

Leistungsmessung ist rein vom Namen her in W, Differenztemperatur eigentlich in K.
Was nicht geht, ist eine Leistungsmessung mit dem Durchfluss und einer Differenztemperatur aus einem virtuellen Sensor, auch wenn es dort die gleichen Temperatursensoren sind, die man bei der Leistungsmessung verwenden würde.

Wenn die Leistungsmessung im Aquaero angelegt ist, kann unter dieser Rubrik nicht nur die Leistung und die 3 Sensoren ausgegeben werden, sondern auch die Differenztemperatur für diese Leistungsberechnung, siehe:
Leistungsmessung Temperaturen.PNG

Meine Basis: aquaero 6 LT und aquasuite 2018-9

Ich hoffe das trägt etwas zur Klarheit bei :angel:
 
Zuletzt bearbeitet:
Ah,jetzt hab ichs auch verstanden....unter Virtuell dort 2 Werte benutzten. Hatte mich zu sehr auf die Leistungsmessung versteift.

Und das mit dem Modus Differenztemperatur unter Virtuell kannte ich auch noch nicht.

Danke für die ruhige geduld. :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Scheinbar ist hier viel "Internet Fachwissen" vorhanden.

Einige sollten ihr aufgeschnapptes PseudoFachwissen lieber für sich behalten. Es gibt hier Leute, die haben dieses ganze Temperaturdynamikzeugs oder wie das heißt erfolgreich studiert und arbeiten schon jahrelang auf diesem Gebiet.

Man sollte wirklich mal ehrlich zu sich selbst sein und auch mal sagen, dass man keine Ahnung hat. Ich besitze zB keinerlei Fachwissen in Thermodynamik bzw Wärmelehre. Deshalb schmeiße ich hier auch nicht mit Begriffen wie "Delta T, Temperaturkoeffizienten" usw. herum. Ich bin halt "nur" n dummer Handwerker, sprich Elektriker.


Wolltd jetzt hier nicht rumsicken oder irgendjemanden dumm anmachen oder so. Also bitte nicht falsch verstehen. Die Foren sind voll mit geistigem Dünnschiss. Dazu sollte der Wakü Thread hier nicht zugehören. Wenn ich schon verblöde, will ich das durch Pornoseiten mit Natursekt und Kaviarspielchen ü60, Politschrottsendungen, Bundestagsgeschwafel, Bauer sucht Adam und Eva mit Schwiegertochter im Dschungelcamp und den journalistischen Fachblättern wie Bild, Spiegel, Focus, FAZ, Süddeutsche etc. und nicht hier im Quatscher:fresse:
 
Aber das Delta des Wassers zwischen dem Einlauf der Radiatoren und dem Auslauf ist das gleiche, als hätte man nur einen Radiator.

Das stimmt!!!

Klar, das Delta vom Wasser zur Luft reduziert sich beim Wechsel von einem auf zwei. Aber das Delta des Wassers zwischen dem Einlauf der Radiatoren und dem Auslauf ist das gleiche, als hätte man nur einen Radiator.

Da sind wir drei (Du, die Physik und ich) uns doch einig.;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Könnte jetzt noch nicht selber nach sehen. Aber kann man das delta auch ohne Vision berechnen / anzeigen lassen?

Hab "nur" ein aquarro 6

Gesendet von meinem Mate 20 Pro mit Tapatalk

So darkpuridee, funktioniert auch nur mit dem Aquero 6 alleine,ohne Vision.
Einfach unter Sensoren/Virtuelle Sensoren Zwei Temperaturen einfühgen,woraus man das Delta errechnen möchte.
Wichtig: Den Reiter Differenztemperatur unter "Modus" auswählen.
Und schon ist der Delta Wert da,den man dann für andere Steuerungen oder sonstwas verwenden kann.



Ein Danke geht an GMJ
 
Zuletzt bearbeitet:
weil mir im Aquacomputer Forum keiner auf meine Frage zur Durchflussberechnung der D5 Next antwortet mal an euch die Frage:

Kann es sein, dass mein System eine Art Sweetspot für die Pumpendrehzahl hat? Bei voller Pumpenleistung (Kalibrierung wurde bei Betriebstemperatur durchgeführt und ich verwende DP Ultra) habe ich "nur" einen Durchfluß von ca. 120 l/h. Wenn ich die Pumpe auf 80% Leistung einstelle, geht der Durchfluss auf etwas über 150l/h hoch. Ist das normal, oder funktioniert die Messung an der Stelle nicht korrekt? Einen weiteren Durchflusssensor zum gegenchecken habe ich leider nicht.
 
Hab da mal recht günstig nen Supremacy EVO im MP gekauft...



Mal schauen, ob ich den wieder hinbekomme. Verstehe nicht, wie manche mit ihren Sachen umgehen :shake:

1. Auseinander gebaut, Dichtung geölt und einwirken lassen:



2. Kühlplatte unten abgeschliffen mit Sandpapier und die Kühlfinnen ebenfalls obendrauf abgeschliffen. (Das schwarze ging sonst nicht weg).
3. Mit Zahnbürste und Polierpaste die Kühlfinnen gereinigt und nun in Essig eingelegt für die Entfernung der Rückstände der Polierpaste.



Mal sehen, was als Ergebnis rauskommt.
 
Hat jemand die Bestellnummer oder Größe der Dichtung/O-Ring vom Auslass an einer Aquastream XT Ultra? Meine Pumpe scheint da etwas undicht zu sein.
 
Guck dir vorher das Pumpengehäuse genau an, die reißen sehr gerne mal. Größe hab ich gerade leider nicht.
 
Ich werde nie verstehen, wie man so vermistete Artikel anbieten und verkaufen kann. :shake:
Das kann man doch vorher reinigen.

Versteh ich auch nicht... Vorallem muss das ja so bei dem Vorbesitzer auch selbst gelaufen sein :fresse: Das wird ja nicht erst nach dem Ausbau so gekommen sein.
 
weil mir im Aquacomputer Forum keiner auf meine Frage zur Durchflussberechnung der D5 Next antwortet mal an euch die Frage:

Kann es sein, dass mein System eine Art Sweetspot für die Pumpendrehzahl hat? Bei voller Pumpenleistung (Kalibrierung wurde bei Betriebstemperatur durchgeführt und ich verwende DP Ultra) habe ich "nur" einen Durchfluß von ca. 120 l/h. Wenn ich die Pumpe auf 80% Leistung einstelle, geht der Durchfluss auf etwas über 150l/h hoch. Ist das normal, oder funktioniert die Messung an der Stelle nicht korrekt? Einen weiteren Durchflusssensor zum gegenchecken habe ich leider nicht.

Ich bin der Überzeugung, dass hier ein Fehler vorliegt. Leider kann ich jedoch keine weitere Hilfe anbieten, ich würde mich allerdings vor mein System setzen und nach erkennbaren Problemen Ausschau halten, ansonsten direkt den AC Support kontaktieren.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Ich bin der Überzeugung, dass hier ein Fehler vorliegt. Leider kann ich jedoch keine weitere Hilfe anbieten, ich würde mich allerdings vor mein System setzen und nach erkennbaren Problemen Ausschau halten, ansonsten direkt den AC Support kontaktieren.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Probleme gibt es keine. Die Temperaturen sind sowohl mit 100% Pumpengeschwindigkeit, als auch 80% absolut in Ordnung. Ich wollte nur wissen, ob der Durchfluss tatsächlich höher sein kann mit geringerer Pumpendrehzahl. Ich kann mir nicht erklären, warum.

Sei es drum... da es eher eine Spielerei als eine notwendige Funktion für mich ist, bleibt die Pumpe auf 80%, da die Kühlleistung für mich damit ausreichend ist. Aber Danke für deine Antwort.
 
weil mir im Aquacomputer Forum keiner auf meine Frage zur Durchflussberechnung der D5 Next antwortet mal an euch die Frage:

Kann es sein, dass mein System eine Art Sweetspot für die Pumpendrehzahl hat? Bei voller Pumpenleistung (Kalibrierung wurde bei Betriebstemperatur durchgeführt und ich verwende DP Ultra) habe ich "nur" einen Durchfluß von ca. 120 l/h. Wenn ich die Pumpe auf 80% Leistung einstelle, geht der Durchfluss auf etwas über 150l/h hoch. Ist das normal, oder funktioniert die Messung an der Stelle nicht korrekt? Einen weiteren Durchflusssensor zum gegenchecken habe ich leider nicht.

Es ist und bleibt eben ein virtueller berechneter Wert! Ein Erklärungsversuche wäre zB, dass die Pumpe bei 100% im Wasser "durchdreht" und dadurch schlechtere Ergebnisse wie bei 80% erziehlt, wo die Pumpe noch nicht "durchdreht". Also auf 100% hast du eine turbulente Strömung in der Vorkammer und bei 80% eine noch relativ laminare Strömung.
 
Verzinkt :fresse:

Geht um Korrosionsschutz. Die paar Euro kann man in die Hand nehmen. Mein letzter Kühlerboden hat in chemisch nickel 4€ gekostet.

Also ich hab grad mal spaßeshalber in Hannover 2 Betriebe ausfindig gemacht, also Metalloberflächenveredlung.

Der eine Betrieb würde es machen. Mindesauftragspreis 60€ zzgl. MwSt.
Der andere Betrieb vernickelt nicht mehr seit Jahren.

Also 4€ fürs Vernickeln würde ich auch machen, aber ist eher Wunschdenken oder schon Jahrzehnte her oder du kennst jemanden, der wen kennt :fresse:
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh