mir fehlt da noch eine Info:
Die Temperatur am Ausgang (mitgemessen wurde sie ja).
Damit wär ein ohnehin sehr gut gemachter Review perfekt.
Dann könnte ich mir damit in Kombination aus der Temperatur am Eingang und dem Durchfluss die Wärmemenge bestimmen, die der MoRa unter diesen Bedingungen pro Sekunde abgeführt hat (Wärmestrom in J/s bzw. W).
Das würd mir den Vergleich mit meinem System erleichtern.
Aktuell zieht mein Rechner 450 W laut Verbrauchsmesser aus der Steckdose (Folding@Home Clients auf Core i7 und GTX 480).
Laut Wakü-Sensoren werden insgesamt 315 W ans Wasser abgegeben (Randnotiz: 177 W stammen von der GTX 480).
Davon führt der MoRa 205 W ab und 110 W gehen über meinen passiven Radiator raus.
Am Eingang des MoRas sinds 36,1 °C und am Ausgang sinds 31,8 °C.
Um bei den Angaben im Review zu bleiben:
Die Differenz zwischen Mora-Ausgang und Raumtemp liegt bei mir bei 5,9 °C (180er Lüfter mit 400-500 rpm)
Da aber hier der abzuführende Wärmestrom eine Rolle spielt, wärs gut zu wissen, wieviel es im Review war.
@peebee
die Entscheidung der Montage kann ich Dir leider nicht abnehmen.
Hübscher ists wohl, wenns in horizontaler Richtung symmetrisch ist.
Bei mir war letztendlich ausschlaggebend, dass die Schrauben des MoRa innen nicht mit dem Rahmen kollidieren (zum einen in der Endposition und zum anderen in der Position, in der man das Seitenteil in den Rahmen einsetzen muss).
Hast Du da genügend Spielraum um überhaupt die Qual der Wahl zu haben?
ciao Tom
P.S. Durchfluss: 0,69 l/min (41,4 l/h)